Hallo zusammen,
hallo Gerald,

ich möchte gerne auf mein Projekt zurückkommen und stelle hier mal mein HT611-01 zur Schau.
Ich finde, es bietet genügend Platz für eine Timer-Schaltung. Wie könnte sowas aussehen?

VG, W.

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
26.01.2016,
23:36
(editiert von geralds
am 26.01.2016 um 23:37)


@ Werni

Türöffner-Timer

» Hallo zusammen,
» hallo Gerald,
»
» ich möchte gerne auf mein Projekt zurückkommen und stelle hier mal mein
» HT611-01 zur Schau.
» Ich finde, es bietet genügend Platz für eine Timer-Schaltung. Wie könnte
» sowas aussehen?
»
» VG, W.
»
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160126230144.jpg

---
Hi,
Meine Frage war u.A. - hast du vielleicht auch eine Etagenruftaste ET - die Taste am Gang?
Wenn ja, dann kannst was machen, intern was hinzufügen.
Wenn nein, kannst auch was machen, jedoch brauchst auch
ein externes Steckernetzteil zur Versorgung dazu.

Du brauchst die AnlagenPunkte für 12V_AC: c (wird überall durchgeschliffen) und b(Anschluss für die Ruftasten auf den Etagen).

Wenn ja, dann brauchst nur diesen b-Draht durch die Mauer reinfädeln und das Modul, unser Türöffner, damit versorgen.
Dann die Punkte, die ich dir im anderen Posting im
Schaltplan zeichnete verwenden für die Schaltaktionen.
Dazu dann später mehr.

Also, die 12V Wechselspannung vom Netzgerät



brauchst in der Wohnung, Praxis, wo auch immer, drinnen im HT611.

Ein Beispiel der Verdrahtung:
c (Schaltkontakt zum Türöffner) und b (Wurzel zum Türöffner) sind mir wichtig.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160126233314.pdf

Grüße
Gerald
---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

Werni(R)

27.01.2016,
00:31

@ geralds

Türöffner-Timer

» Hi,
» Meine Frage war u.A. - hast du vielleicht auch eine Etagenruftaste ET - die
» Taste am Gang?
» Wenn ja, dann kannst was machen, intern was hinzufügen.
» Wenn nein, kannst auch was machen, jedoch brauchst auch
» ein externes Steckernetzteil zur Versorgung dazu.
»
» Du brauchst die AnlagenPunkte für 12V_AC: c (wird überall durchgeschliffen)
» und b(Anschluss für die Ruftasten auf den Etagen).
»
» Wenn ja, dann brauchst nur diesen b-Draht durch die Mauer reinfädeln und
» das Modul, unser Türöffner, damit versorgen.
» Dann die Punkte, die ich dir im anderen Posting im
» Schaltplan zeichnete verwenden für die Schaltaktionen.
» Dazu dann später mehr.
»
» Also, die 12V Wechselspannung vom Netzgerät
»
»
»
» brauchst in der Wohnung, Praxis, wo auch immer, drinnen im HT611.
»
» Ein Beispiel der Verdrahtung:
» c (Schaltkontakt zum Türöffner) und b (Wurzel zum Türöffner) sind mir
» wichtig.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160126233314.pdf
»
» Grüße
» Gerald
» ---
Hallo Gerald,
eine Taste draußen im Gang vor der Eingangstüre (ERT?) habe ich nicht.
Die Klemme c ist klar, da sind gleich mehrere Drähte angeschlossen. Klemme b ist mir jedoch nicht klar.
Werd morgen nochmal versuchen zu messen.

VG


Werni(R)

27.01.2016,
20:36

@ geralds

Türöffner-Timer

» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160126230144.jpg
»
» ---
» Hi,
» Meine Frage war u.A. - hast du vielleicht auch eine Etagenruftaste ET - die
» Taste am Gang?
» Wenn ja, dann kannst was machen, intern was hinzufügen.
» Wenn nein, kannst auch was machen, jedoch brauchst auch
» ein externes Steckernetzteil zur Versorgung dazu.
»
» Du brauchst die AnlagenPunkte für 12V_AC: c (wird überall durchgeschliffen)
» und b(Anschluss für die Ruftasten auf den Etagen).
»
» Wenn ja, dann brauchst nur diesen b-Draht durch die Mauer reinfädeln und
» das Modul, unser Türöffner, damit versorgen.
» Dann die Punkte, die ich dir im anderen Posting im
» Schaltplan zeichnete verwenden für die Schaltaktionen.
» Dazu dann später mehr.
»
» Also, die 12V Wechselspannung vom Netzgerät
»
» brauchst in der Wohnung, Praxis, wo auch immer, drinnen im HT611.
»
» Ein Beispiel der Verdrahtung:
» c (Schaltkontakt zum Türöffner) und b (Wurzel zum Türöffner) sind mir
» wichtig.
»
» Grüße
» Gerald
» ---

Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich zwischen ihm und dem c - Kontakt
12V messen kann. Richtig?
Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht ja wohl nicht nutzen!
Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung rein legen, oder?


Grüßle. W.

Werni(R)

27.01.2016,
20:39

@ geralds

Türöffner-Timer

» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160126230144.jpg
»
» ---
» Hi,
» Meine Frage war u.A. - hast du vielleicht auch eine Etagenruftaste ET - die
» Taste am Gang?
» Wenn ja, dann kannst was machen, intern was hinzufügen.
» Wenn nein, kannst auch was machen, jedoch brauchst auch
» ein externes Steckernetzteil zur Versorgung dazu.
»
» Du brauchst die AnlagenPunkte für 12V_AC: c (wird überall durchgeschliffen)
» und b(Anschluss für die Ruftasten auf den Etagen).
»
» Wenn ja, dann brauchst nur diesen b-Draht durch die Mauer reinfädeln und
» das Modul, unser Türöffner, damit versorgen.
» Dann die Punkte, die ich dir im anderen Posting im
» Schaltplan zeichnete verwenden für die Schaltaktionen.
» Dazu dann später mehr.
»
» Also, die 12V Wechselspannung vom Netzgerät
»
» brauchst in der Wohnung, Praxis, wo auch immer, drinnen im HT611.
»
» Ein Beispiel der Verdrahtung:
» c (Schaltkontakt zum Türöffner) und b (Wurzel zum Türöffner) sind mir
» wichtig.
»
» Grüße
» Gerald
» ---

Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich zwischen ihm und dem c - Kontakt
12V messen kann. Richtig?
Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht ja wohl nicht nutzen!
Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung rein legen, oder?


Grüßle. W.

bigdie(R)

27.01.2016,
21:13

@ Werni

Türöffner-Timer

Brauchst du alles nicht. Wenn es nur so gehen soll, das du z.B. 10s den Klingeltaster gedrückt hältst. Dann brauchst du nur einen Timer (Einschaltverzögerung) welcher mit 12V AC funktioniert. Den hängst du zwischen 7 und 8 und der Relaiskontakt des Timers brückt dann die 8 und I.
Sowas gibt es auch fertig z.B
http://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/relais/zeitrelais/eltako-avz12dx-uc-analog-einstellbares-zeitrelais-mit-universal-steuerspannung.html

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
27.01.2016,
22:27
(editiert von geralds
am 27.01.2016 um 23:01)


@ Werni

Türöffner-Timer

» » ---
»
» Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» zwischen ihm und dem c - Kontakt
» 12V messen kann. Richtig?
» Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht ja
» wohl nicht nutzen!
» Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung
» rein legen, oder?
»
»
» Grüßle. W.

---
Hi,

nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der Torstelle.

Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail

etwas komfortabler:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf

Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
T1, als auch T2.

http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail

dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum Klingeln:



Grüße
Gerald

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"

bigdie(R)

28.01.2016,
17:42

@ geralds

Türöffner-Timer

» » » ---
» »
» » Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» » Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» » zwischen ihm und dem c - Kontakt
» » 12V messen kann. Richtig?
» » Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht
» ja
» » wohl nicht nutzen!
» » Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung
» » rein legen, oder?
» »
» »
» » Grüßle. W.
»
» ---
» Hi,
»
» nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der Torstelle.
»
» Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
» http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
»
» etwas komfortabler:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
»
» Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
» Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
» T1, als auch T2.
»
» http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
»
» dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
» http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
» Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum Klingeln:
»
»
»
» Grüße
» Gerald
Warum so kompliziert? Das Zeitrelais geht mit AC/DC. Und braucht bei Einschaltverzögerung auch keine Dauerspannung. Also ganz einfach A1 und A2 parallel zum Summer und 15, 18 parallel zum Türöffnertaster. Und wenn das Teil nicht ins Strechanlagengehäuse passt, macht man das Timergehäuse auf und nimmt die Platine raus, die Klemmen kann man wegrationalisieren und 4 Drähte anlöten. Dann passt das Innenleben garantiert ins Hörergehäuse.

geralds(R)

Homepage E-Mail

Wien, AT,
28.01.2016,
17:45

@ bigdie

Türöffner-Timer

» » » » ---
» » »
» » » Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
» » » Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich
» » » zwischen ihm und dem c - Kontakt
» » » 12V messen kann. Richtig?
» » » Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht
» » ja
» » » wohl nicht nutzen!
» » » Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V -
» Leitung
» » » rein legen, oder?
» » »
» » »
» » » Grüßle. W.
» »
» » ---
» » Hi,
» »
» » nein, dann bleibt alles unten im Verteiler in der Nähe bei der
» Torstelle.
» »
» » Einfach ein Zeitrelais anschließen ...
» »
» http://business.conrad.at/ce/de/product/506666/Multifunktions-Zeitrelais-CMFR-66-Conrad-CMFR-66-12-240-V-DCAC-1-Wechsler-16-A-Max-400-VAC-Max-4000-VA?ref=searchDetail
» »
» » etwas komfortabler:
» »
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/393903-an-01-de-Softw_MULTIFUNKTIONSTIMER_MFT1816_12V.pdf
» »
» » Siehe Seite 11, Punkt 5: diese Einstellung hätte ich vorgeschlagen.
» » Damit kannst auch Mehrfach-Ruf-Drücken abfangen, sowohl in
» » T1, als auch T2.
» »
» »
» http://business.conrad.at/ce/de/product/393903/Conrad-Multifunktionstimer-MFT1816-12-V-393903-Baustein-12-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC?ref=searchDetail
» »
» » dazu ein 12V_DC Netzteil und ein 12V_AC Relais.
» »
» http://business.conrad.at/ce/de/product/503257/Printrelais-12-VAC-16-A-1-Wechsler-Finder-406180120000-1-St?ref=searchDetail
» » Netzteilchen für den elektronischen Timer, mit Signalrelais zum
» Klingeln:
» »
» »
» »
» » Grüße
» » Gerald
» Warum so kompliziert? Das Zeitrelais geht mit AC/DC. Und braucht bei
» Einschaltverzögerung auch keine Dauerspannung. Also ganz einfach A1 und A2
» parallel zum Summer und 15, 18 parallel zum Türöffnertaster. Und wenn das
» Teil nicht ins Strechanlagengehäuse passt, macht man das Timergehäuse auf
» und nimmt die Platine raus, die Klemmen kann man wegrationalisieren und 4
» Drähte anlöten. Dann passt das Innenleben garantiert ins Hörergehäuse.

---
bitte genauer lesen, was und in welchem Zusammenhang ich schrieb.

---

--