Leuchtenleitung ohne gemeinsamen Mantel zulässig? (Elektronik)

Verehrte Gemeinde!
Erfüllt sowas
https://www.ebay.de/itm/171755239518
irgendeine Norm (Stand heute)?
Das frage ich uns
seit ich das sah:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/stehleuchte-aus-historischem-balken/3350119899-82-17454
Frage mich auch, wie die Zugentlastungen greifen.
Und ob die Fassung aus Metall ist (PE?)

xy(R)

E-Mail

13.03.2026,
12:57

@ Strippenzieher

Leuchtenleitung ohne gemeinsamen Mantel zulässig?

» Erfüllt sowas
» https://www.ebay.de/itm/171755239518
» irgendeine Norm (Stand heute)?

Doppelt isoliert ist sie schon.


» Und ob die Fassung aus Metall ist (PE?)

Sieht man doch, ist eine Kunststofffassung.

Strippenzieher(R)

E-Mail

Fläming,
13.03.2026,
13:57

@ xy

Leuchtenleitung ohne gemeinsamen Mantel zulässig?

» » Erfüllt sowas
» » https://www.ebay.de/itm/171755239518
» » irgendeine Norm (Stand heute)?
»
» Doppelt isoliert ist sie schon.
Ja.
Der Verkäufer meint, es sei H03VV-F. Schlauchleitung - ohne Schlauch?
Was mache ich, wenn mir bei einer Prüfung ortsveränderlicher Geräte sowas in die Finger kommt?

xy(R)

E-Mail

13.03.2026,
13:59
(editiert von xy
am 13.03.2026 um 14:05)


@ Strippenzieher

Leuchtenleitung ohne gemeinsamen Mantel zulässig?

» » » Erfüllt sowas
» » » https://www.ebay.de/itm/171755239518
» » » irgendeine Norm (Stand heute)?
» »
» » Doppelt isoliert ist sie schon.
» Ja.
» Der Verkäufer meint, es sei H03VV-F. Schlauchleitung - ohne Schlauch?
» Was mache ich, wenn mir bei einer Prüfung ortsveränderlicher Geräte
» sowas in die Finger kommt?

Das ist wohl keine harmonisierte Leitung.

Aber wenn, dann H03VT6-F.

Strippenzieher(R)

E-Mail

Fläming,
13.03.2026,
14:20

@ Strippenzieher

lange her

Als ich Lehrling war, wurde mir gelehrt, dass Leitungen/Kabel (außerhalb von Geräten, Baugruppen) immer einen alle Adern umschließenden Mantel haben müssen.
Ist das heute nicht mehr so?

xy(R)

E-Mail

13.03.2026,
15:13

@ Strippenzieher

lange her

» Als ich Lehrling war, wurde mir gelehrt, dass Leitungen/Kabel (außerhalb
» von Geräten, Baugruppen) immer einen alle Adern umschließenden Mantel
» haben müssen.
» Ist das heute nicht mehr so?

Das war auch damals nicht so.

bigdie(R)

13.03.2026,
15:20

@ Strippenzieher

lange her

» Als ich Lehrling war, wurde mir gelehrt, dass Leitungen/Kabel (außerhalb
» von Geräten, Baugruppen) immer einen alle Adern umschließenden Mantel
» haben müssen.
» Ist das heute nicht mehr so?
Gab es bei dir keine Weihnachtsbaumbeleuchtung?

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
13.03.2026,
16:08
(editiert von matzi682015
am 13.03.2026 um 16:30)


@ Strippenzieher

Leuchtenleitung ohne gemeinsamen Mantel zulässig?

» » » Erfüllt sowas
» » » https://www.ebay.de/itm/171755239518
» » » irgendeine Norm (Stand heute)?
» »
» » Doppelt isoliert ist sie schon.
» Ja.
» Der Verkäufer meint, es sei H03VV-F. Schlauchleitung - ohne Schlauch?
» Was mache ich, wenn mir bei einer Prüfung ortsveränderlicher Geräte
» sowas in die Finger kommt?

Im Datenblatt steht ja einiges drin, u.a.:

Werkstoff: Synthetik-Geflecht / PVC / Kupfer

Angaben zur Zugfestigkeit oder wie man das bei solchen Kabeln/Leitungen nennt, fehlen. Ist mir auch noch nie untergekommen, aber Euch vielleicht. Eine ummantelte Leitung hat geschätzt eine etwas höhere Zugfestigkeit, als die Leitung um die es hier geht; diese ist aber auch in der Lage, eine kleine Funsel wie in Deiner Abbildung zu halten, jedoch keinen Kronleuchter. Eine Zugentlastung wie so eine würde da auch ausreichen:

https://www.ebay.de/itm/375779117864

Oder sowas: https://www.ebay.de/itm/310454310201

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

bigdie(R)

13.03.2026,
19:01

@ Strippenzieher

lange her

» Als ich Lehrling war, wurde mir gelehrt, dass Leitungen/Kabel (außerhalb
» von Geräten, Baugruppen) immer einen alle Adern umschließenden Mantel
» haben müssen.
» Ist das heute nicht mehr so?
War übrigens in der DDR auch bei der damaligen Stegleitung nicht so. In Kurven hast du die Adern getrennt, Es lag dann jede einzeln im Putz

solarkineu

14.03.2026,
07:04

@ bigdie

lange her

» War übrigens in der DDR auch bei der damaligen Stegleitung nicht so. In
» Kurven hast du die Adern getrennt, Es lag dann jede einzeln im Putz

Das habe ich auch hier in der BRD so gemacht

Ingoingo

E-Mail

14.03.2026,
08:18

@ solarkineu

lange her

» » War übrigens in der DDR auch bei der damaligen Stegleitung nicht so.
» In
» » Kurven hast du die Adern getrennt, Es lag dann jede einzeln im Putz
»
» Das habe ich auch hier in der BRD so gemacht

Dann gab es doch bestimmt Vorgaben, bei welchem Radius und Winkel das erlaubt ist...:-P

Strippenzieher(R)

E-Mail

Fläming,
14.03.2026,
12:01

@ bigdie

lange her

» Stegleitung
Die durfte nur nicht berührbar verlegt werden, mindestens 3mm mineralisch umschlossen, keine Berührung zu Metall oder brennbarem Material. Wie heute auch.

bigdie(R)

15.03.2026,
12:51
(editiert von bigdie
am 15.03.2026 um 14:40)


@ Strippenzieher

lange her

» » Stegleitung
» Die durfte nur nicht berührbar verlegt werden, mindestens 3mm mineralisch
» umschlossen, keine Berührung zu Metall oder brennbarem Material. Wie heute
» auch.

Die Weihnachtsbaumbeleuchtung war aber Berührbar und es gab auch Zwillingsleitung als Anschlussleitungen da hingen die beiden Adern auch kaum zusammen, ein "gemeinsamer" Mantel war das jedenfalls auch nicht
Auch bei großen Leitern legt man oft Einzeladern. Bei 300mm² gibt es gar kein Kabel mehr