Moin zusammen,
ohne dass ich mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt habe - eine Anfrage meines Bruders mit der er mich eiskalt erwischte:

"... würdest Du sagen, dass ich mit der Verlegung der Minus-Leitung durch alle Panels ne Schleife vermeide?
der PV-Verbund verhaelt sich wie eine grosse antenne oder ein generator.
schlaegt nun in der naehe ein blitz ein und erzeugt einen gewaltigen magnetfeldstoss, so wird in diesen ringleiter eine spannung induziert.
diese stoerspannung ist u.a. zur groesse der eingeschlossenen flaeche proportional. Also Schaden am Wechselrichter und sowas.
die Anlage will ich in Ergänzung zu meiner Dach-PV im Frühjahr aus Garagendach bauen."

Ich habe nicht wirklich verstanden, was mein Brüderchen (elektrotechnischer Laie) tatsächlich wissen wollte.
Mir wollte es nicht gelingen ihm konkretere Angaben zu entlocken, auch konnte er mir nicht erklären was ihn bedrückt (nein, keine Drogen, kein Alk im Spiel ;-) Es scheint mir als EFK nicht möglich zu sein, seine Gedankengänge zu interpretieren.
Hat jemand ne Idee was er wissen wollte?
Hier noch die zugehörige Grafik die er mir schickte. Wo er das fand konnte er mir nicht erzählen.




Gruß
Ralf

xy(R)

E-Mail

06.11.2023,
13:33

@ cmyk61

Blitzschutz PV-Anlage

Im Induktionsgesetz kommt auch die Fläche vor.

Strippenzieher(R)

E-Mail

Fläming,
06.11.2023,
13:58
(editiert von Strippenzieher
am 06.11.2023 um 14:02)


@ cmyk61

Blitzschutz PV-Anlage

» ohne dass ich mich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt habe
ich auch nicht
Denk' dir die Paneele weg, stattdessen jeweils ein Kurzschluß.
Im Fall falsch ergibt sich dann eine große Spule mit einer Windung - sollte in der Nähe eine Änderung des Stromes (des Magnetfeldes) stattfinden, wird eine Spannung induziert.
Im Fall richtig ergeben sich dann zwei große Spulen mit je einer halben Windung, AntiReihenschaltung (oder phasengedreht in Reihe), zwei evtl. induzierte Spannungen addieren sich zu null.
Danke für deine Frage, meine Antwort brauche ich vll. mal.

gast

06.11.2023,
16:03

@ cmyk61

Blitzschutz PV-Anlage

»
» "... würdest Du sagen, dass ich mit der Verlegung der Minus-Leitung durch
» alle Panels ne Schleife vermeide?
Ja genau so ist es.
Dazu ein anderes Bild.



Die Fläche muss so klein wie möglich sein.

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
08.11.2023,
02:00

@ Strippenzieher

Blitzschutz PV-Anlage

» Im Fall richtig ergeben sich dann zwei große Spulen mit je einer halben
» Windung, AntiReihenschaltung (oder phasengedreht in Reihe), zwei evtl.
» induzierte Spannungen addieren sich zu null.

nennt man das nicht bifilare Wicklung? Das kenne ich aus dem Relaisbau mit Flachrelais 48 - eine reine Widerstandswicklung auf dem Kern wird bifilar ausgeführt und damit hat selbige keinen Einfluss auf Anzug und Abfall des Ankers.


» Danke für deine Frage, meine Antwort brauche ich vll. mal.

Gerne geschehen - es freut mich dass meine Frage doch nicht ganz so dumm war als sie mir im ersten Moment erschien.

Gruß