Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Gastleser

06.04.2010,
16:26
 

Elektrotechnik Frage - Subzählereinbau (Schaltungstechnik)

Sehr geehrte Leser!

Ich kämpfe gerade mit einem Subzähler der einen Motor speziell messen soll.

Motor: Drehstrommotor 37kW Pumpe an 400V
Ich habe schon einen Stomwandler 1:80 vorgefunden
Der Elektriker hat nun einen ganz normalen (alten)Ferrariszähler 1 phasig für 230V Netze eingebaut

Also nach dem I Wandler (400/5)wird am Zähler der Strom gemessen und als Spannung zum Zähler kommen nur die 230V Steuerspannung

Frage wie lese ich richtig ab?
P=80(Wandlerfaktor) * U * I *cos phi * Wurzel 3 ist soweit klar
aber muss ich nicht noch mal umrechnen weil die Spannung am Zähler nur 230V ist aber der Motor mit 400V betrieben wird?
(Keine Ahnung warum die 230v verwendet wurden - ging wahrscheinlich einfacher)

Danke
Markus

x y

07.04.2010,
16:03

@ Gastleser

Elektrotechnik Frage - Subzählereinbau

» Frage wie lese ich richtig ab?

Der Zähler misst so 1/240 der Energie.

Gastleser

07.04.2010,
20:04

@ x y

Elektrotechnik Frage - Subzählereinbau

» » Frage wie lese ich richtig ab?
»
» Der Zähler misst so 1/240 der Energie.

Danke danke

Ich korregiere die Anzeige daher mit

80 * 1,73 UND * 1,73 nochmals für die Anpassung 230 auf 400V

Markus