Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

M. Hayoz

15.02.2010,
20:04
 

Wechselrichter (Elektronik)

Hallo Zusammen

Mir ist bekannt, dass man gewisse Wechselrichter (oder alle?) beim Einschalten nicht gleich vollbelasten darf. Nun stellt sich mir die Frage, ob der Wechselrichter auch Schaden nehmen kann, wenn bei voller Belastung die Versorgungsspannung abgeschaltet wird.

Danke im Voraus

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
15.02.2010,
22:29

@ M. Hayoz

Wechselrichter

» Mir ist bekannt, dass man gewisse Wechselrichter (oder alle?) beim
» Einschalten nicht gleich vollbelasten darf.

???

» ob der Wechselrichter auch Schaden nehmen kann, wenn bei voller Belastung
» die Versorgungsspannung abgeschaltet wird.

Wenn man den Wechselrichter überlastet, springt dessen Überlast-Sicherung an (bei besseren Modellen) oder es brennt die Sicherung durch.

Meinst du damit, dass Motoren einen vielfach höheren Anlaufstrom als den Nennstrom haben oder Glühlampen einen Faktor 5 kleineren Kaltwiderstand? Und dass es dadurch zu Anlaufproblemen kommen kann?

Und beim ABschalten - wenn die Zwischenkreisspannung zusammenbricht?

Reden wir eigentlich von 150Watt 12C zu 230V Bastelelektronik oder von KW's Industrieelektronik?

hws

M. Hayoz

16.02.2010,
17:46

@ hws

Wechselrichter

» Meinst du damit, dass Motoren einen vielfach höheren Anlaufstrom als den
» Nennstrom haben oder Glühlampen einen Faktor 5 kleineren Kaltwiderstand?
» Und dass es dadurch zu Anlaufproblemen kommen kann?

Nein, eigentlich meinte ich damit, dass wenn der Wechselrichter eingeschaltet wird, und die Last angeschlossen ist, dieser zerstört werden kann. Deshalb zuerst wechselrichter anlassen und anschliessend Last dazu schalten...


» Und beim ABschalten - wenn die Zwischenkreisspannung zusammenbricht?

Nein, wenn die Versorgungsspannung des WEchselrichter zusammenbricht. Also am Wechselrichtereingang

» Reden wir eigentlich von 150Watt 12C zu 230V Bastelelektronik oder von
» KW's Industrieelektronik?

KW Industrieelektronik.

Danke für deinen Beitrag

hws(R)

E-Mail

59425 Unna,
16.02.2010,
21:18

@ M. Hayoz

Wechselrichter

» » Meinst du damit, dass Motoren einen vielfach höheren Anlaufstrom als den
» » Nennstrom haben oder Glühlampen einen Faktor 5 kleineren
» Kaltwiderstand?

Beides - und beides zielt in dieselbe Richtung. kleinerer Widerstand == höherer Strom

» » Und beim ABschalten - wenn die Zwischenkreisspannung zusammenbricht?

» Nein, wenn die Versorgungsspannung des WEchselrichter zusammenbricht. Also
» am Wechselrichtereingang

Ähhm - wo ist der Unterschied?

hws

Thomas Kuster

Homepage E-Mail

CH-9400 Rorschach,
17.02.2010,
18:37

@ M. Hayoz

Wechselrichter

» Hallo Zusammen
»
» Mir ist bekannt, dass man gewisse Wechselrichter (oder alle?) beim
» Einschalten nicht gleich vollbelasten darf. Nun stellt sich mir die Frage,
» ob der Wechselrichter auch Schaden nehmen kann, wenn bei voller Belastung
» die Versorgungsspannung abgeschaltet wird.
»
» Danke im Voraus

Bei modernen Wechselrichtern dürfte beides kein Problem sein, weil eine vernüftige Aufstartphase vom Wechselrichter-Kontroller vorgenommen wird und das Gerät sicher auch über eine Unterspannungserkennung verfügt.
Das gilt für Wechselrichter bis etw 30kW, was darüber liegt, kenne ich leider nicht so gut. Auf jeden Fall empfiehlt sich das genaue Studium der Betriebsanleitungen.

Von Wechselrichtern, die man beim Aufstarten nicht voll belasten soll, habe ich wirklich noch nie etwas gehört. Probleme beim Ausschalten kann ich mir schon vorstellen, aber eigentlich dürfte es so etwas nicht mehr geben !

Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas

M. Hayoz

17.02.2010,
19:03

@ Thomas Kuster

Wechselrichter

Ok, danke für die Informationen..