Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Smolka(R)

02.02.2010,
13:37
 

Gegenseitige Verriegelung (Schaltungstechnik)

Hallo,


in einem älteren Thread hatte ich diese Thematik schonmal angesprochen.

Ich habe 3 Taster die eine LED zum leuchten bringen! Wenn LED1 Leuchtet darf ich LED2 und LED3 nicht starten dürfen.

Genau so, wenn LED2 Leuchtet, darf LED1 und LED3 nicht gestartet werden!

Folgende SChaltung hatte ich mir dazu in MultiSim nachgebaut ... Dort funktionierte Sie einwandfrei, aber nachdem ich diese Heute in der PRayis umgesetzt hatte, käuft sie nicht. WEnn an einem eingang des 74HC04 kein Signal anliegt sollte er das ja normal invertieren und beim Ausgang High ausgeben, das tut erleider nicht. Kann mir da jemand helfen ?





Danke und Gruß

Smolka(R)

02.02.2010,
13:43

@ Smolka

Gegenseitige Verriegelung - Erledigt

Hallo,

hab den Fehler gefunden.

Hab vergessen , nachdem ich noch nicht alle AND Gater eingelöttet hatte, alle Eingänge eines AND gatters auf ground zu setzten.. wenn man nix anschließt, kann auhc nix rauskommen :D