Gregor und die Stromrechnung
14.12.2015, 20:53 |
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? (Schaltungstechnik) |
Hi
Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW Kompressor - lt. Typenschild cos Phi 0,82.
Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
Kann das sein?
Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung vorhanden ist / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
Danke für Gedankensprünge die mir helfen. |
matzibabypinguin

15.12.2015, 02:02
@ Gregor und die Stromrechnung
|
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? |
» Hi
»
» Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
»
» Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW Kompressor -
» lt. Typenschild cos Phi 0,82.
» Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
» Kann das sein?
» Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung vorhanden ist
» / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
»
» Danke für Gedankensprünge die mir helfen.
Das Teil hat 11kW, und bei cosPHI=0,82 ist die Blindleistung 9,02kvar. Dann ist auch der Blindleistungsverbrauch geringer, nämlich um den Faktor 0,82. Im übrigen sollte man ja ab 1kW Wirkleistung die Blindleistung kompensieren, mit pauschal 70µF/kWh. |
matzibabypinguin

15.12.2015, 02:03
@ matzibabypinguin
|
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? |
» » Hi
» »
» » Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
» »
» » Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW Kompressor
» mit pauschal 70µF/kWh.
EDIT: 70µF/kW |
xy

15.12.2015, 08:08 (editiert von xy am 15.12.2015 um 08:09)
@ Gregor und die Stromrechnung
|
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? |
» Dass Blindleistung vorhanden ist
» / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
Wenn der Motor mit weniger als Nennlast betrieben wird kann der cos(phi) durchaus auf 0,7 fallen. |
olit

Berlin, 15.12.2015, 08:29 (editiert von olit am 15.12.2015 um 10:08)
@ matzibabypinguin
|
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? |
» » Hi
» »
» » Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
» »
» » Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW Kompressor
» -
» » lt. Typenschild cos Phi 0,82.
» » Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
» » Kann das sein?
» » Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung vorhanden
» ist
» » / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
» »
» » Danke für Gedankensprünge die mir helfen.
»
» Das Teil hat 11kW, und bei cosPHI=0,82 ist die Blindleistung 9,02kvar. Dann
» ist auch der Blindleistungsverbrauch geringer, nämlich um den Faktor 0,82.
» Im übrigen sollte man ja ab 1kW Wirkleistung die Blindleistung
» kompensieren, mit pauschal 70µF/kWh.
Milchmädchen Rechnung.
.................
edit.:
Meinen Unfug habe ich hier mal wegradiert!
Ist aber im nächsten Posting noch zu bestaunen!  |
olit

Berlin, 15.12.2015, 09:45 (editiert von olit am 15.12.2015 um 09:51)
@ olit
|
Nee ich habe Mist gebaut |
» » » Hi
» » »
» » » Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
» » »
» » » Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW
» Kompressor
» » -
» » » lt. Typenschild cos Phi 0,82.
» » » Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
» » » Kann das sein?
» » » Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung
» vorhanden
» » ist
» » » / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
» » »
» » » Danke für Gedankensprünge die mir helfen.
» »
» » Das Teil hat 11kW, und bei cosPHI=0,82 ist die Blindleistung 9,02kvar.
» Dann
» » ist auch der Blindleistungsverbrauch geringer, nämlich um den Faktor
» 0,82.
» » Im übrigen sollte man ja ab 1kW Wirkleistung die Blindleistung
» » kompensieren, mit pauschal 70µF/kWh.
»
» Milchmädchen Rechnung.
»
» Hypotenuse = 1/cos0,82 = 1,22
»
» arcus cos0,82 = 34,9°
»
» 90°-34,9°= 55,1°
»
» Sin 55,1° = 0,82
»
» 1,22 * 0,82 =1
»
» Also Wirk- = Blindleistung
Falsch gedacht!
Die Blindleistung würde beim angegebenen Cos das 0,7 fache betragen.

Hypotenuse = 1/cos0,82 = 1,22
arcus cos0,82 = 34,9°
sin 34,9 = 0,57
0,57 * 1,22 = 0,7
edit.:
Dann ist auch der Hinweis von xy für mich stimmig.
Cos 0,7 ist rund 45° und dann ist Wirk- Blindleistung.  |
Gregor und die Stromrechnung
15.12.2015, 11:01
@ xy
|
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? |
» » Dass Blindleistung vorhanden ist
» » / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
»
»
» Wenn der Motor mit weniger als Nennlast betrieben wird kann der cos(phi)
» durchaus auf 0,7 fallen.
Danke für die Erklärung - das hilft meinen Gedankengängen |
matzibabypinguin

15.12.2015, 12:59
@ olit
|
Blindstromverbrauch gleich hoch wie Wirkstrom ? |
» » » Hi
» » »
» » » Ist zwar nicht sehr elektronisch aber vielleicht kann mir wer helfen.
» » »
» » » Ich habe eine Abrechnung vom Energieversorger für einen 11kW
» Kompressor
» » -
» » » lt. Typenschild cos Phi 0,82.
» » » Die Wirkenergie war 61.000kWh /Jahr und die Blindenergie 61.400 kvar.
» » » Kann das sein?
» » » Stern Dreieck Anlauf und nicht kompensiert. Das Blindleistung
» vorhanden
» » ist
» » » / benötigt wird ist klar aber soviel wie Wirkleistung?
» » »
» » » Danke für Gedankensprünge die mir helfen.
» »
» » Das Teil hat 11kW, und bei cosPHI=0,82 ist die Blindleistung 9,02kvar.
» Dann
» » ist auch der Blindleistungsverbrauch geringer, nämlich um den Faktor
» 0,82.
» » Im übrigen sollte man ja ab 1kW Wirkleistung die Blindleistung
» » kompensieren, mit pauschal 70µF/kWh.
»
» Milchmädchen Rechnung.
» .................
» edit.:
» Meinen Unfug habe ich hier mal wegradiert!
» Ist aber im nächsten Posting noch zu bestaunen! 
oh da habe ich mich vertan... ... habsch den cos mit dem tan verwechselt... rotwerdmatz |