Schuko Steckdose richtig absichern

» » » » Man kommt im Haushaltsbereich nicht über 3-4kA.
» » »
» » » meistens, nicht immer
» »
» » Immer!
»
» fast immer - bei mir:
» Siedlung mit Einfamilienhäuser
» Trafo 400kVA direkt an der Grundstücksgrenze, (Haustüre -> Trafo: Luftlinie
» 8m)
» 4m 4x150mm² zum 1. KVS (direkt am Trafo)
» 12m 4x50mm² vom KVS zum Vorzählerbereich mit 35A vorgesichert

Und wie groß ist der Kurzschlussstrom direkt am Ausgang des LS für den Endstromkreis?

bigdie(R)

25.10.2022,
14:07

@ gast

Schuko Steckdose richtig absichern - Vorsicht

»
» So ist es nicht.
» Das Betriebsmittel Steckdose ist für 16A Nennstrom zugelassen.
» Es muss aber auch das Auslöseverhalten des Schutzorgans berücksichtigt
» werden.
» bei gL = I2 = 1,6 fach
» bei LSS (B, C, D) I2 = 1,45 fach
GL ist in Endstromkreisen im privaten Bereich eh nicht mehr erlaubt
Außerdem gibt es kaum ein Gerät, welches wirklich dauerhaft 16A ziehen kann. Ladekabel für ein Auto evtl.und die haben zumindest bei BMW einen Thermofühler im Stecker, der die Leistung reduziert, wenn es warm wird.