Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
24.10.2022,
09:22

@ Win-User

Schuko Steckdose richtig absichern

» Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A
» betrieben werden
Bedingungen: u.a. keine Bündelung von Leitungen
ist aber an der Verteilung fast immer->
also 13A
die gibt es aber nicht im nächsten Baumarkt
also 10A
» Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» Leitungsschutz vorzusehen
einphasig
da ist aber auch keine Steckdose dazwischen

Pit1509(R)

24.10.2022,
10:31
(editiert von Pit1509
am 24.10.2022 um 10:32)


@ Herbert1981

Schuko Steckdose richtig absichern

» Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer
» Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20
» Grad.
» Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur
» ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.

Hallo,
wie schon beantwortet, Leitung 3 x 2,5mm² ist ok, Leitungsschutzschalter maximal B16A.
Warum ich eigentlich noch schreibe: In Deutschland ist ein LS mit 6000 A Ausschaltvermögen zwar zulässig,
aber ich würde mir einen (bzw. alle) mit 10000 A gönnen bei Neubau.
Normal schreibt man es in "KA" aber in "Ampere" sieht es so schön spektakulär aus! ;-)
Gruß Pit

xy(R)

E-Mail

24.10.2022,
10:41

@ Pit1509

Schuko Steckdose richtig absichern

» Warum ich eigentlich noch schreibe: In Deutschland ist ein LS mit 6000 A
» Ausschaltvermögen zwar zulässig,
» aber ich würde mir einen (bzw. alle) mit 10000 A gönnen bei Neubau.

Das ist noch nicht einal nötig wenn man direkt neben dem Ortstrafo wohnt.

Pit1509(R)

24.10.2022,
11:06
(editiert von Pit1509
am 24.10.2022 um 11:07)


@ xy

Schuko Steckdose richtig absichern

» » Warum ich eigentlich noch schreibe: In Deutschland ist ein LS mit 6000 A
» » Ausschaltvermögen zwar zulässig,
» » aber ich würde mir einen (bzw. alle) mit 10000 A gönnen bei Neubau.
»
» Das ist noch nicht einal nötig wenn man direkt neben dem Ortstrafo wohnt.

ich befürchte Du hast Recht und frage mich wieviel Ampere man maximal zum Fließen bekäme, wenn man direkt im Hausanschlusskasten einen satten Kurzschluss fabrizieren würde? Allerdings wird es mit dem Ausschalten eher eine Frage der Zeitdauer sein (Millisekundenbereich), da alle vorgeschalteten Sicherungseinrichtungen in ihrer Auslösung träger sein werden (und sollen auch wegen der geforderten Selektivität) wie der im Stromkreis letzte B16A. Damit wäre aus meiner Sicht der 10KA-B16A-Automat doch der noch etwas betriebssichere gegenüber dem 6KA-B16A-Automat ?

Eierschale(R)

24.10.2022,
11:29

@ Pit1509

Schuko Steckdose richtig absichern

» » » Warum ich eigentlich noch schreibe: In Deutschland ist ein LS mit 6000
» A
» » » Ausschaltvermögen zwar zulässig,
» » » aber ich würde mir einen (bzw. alle) mit 10000 A gönnen bei Neubau.
» »
» » Das ist noch nicht einal nötig wenn man direkt neben dem Ortstrafo
» wohnt.
»
» ich befürchte Du hast Recht und frage mich wieviel Ampere man maximal zum
» Fließen bekäme, wenn man direkt im Hausanschlusskasten einen satten
» Kurzschluss fabrizieren würde? Allerdings wird es mit dem Ausschalten eher
» eine Frage der Zeitdauer sein (Millisekundenbereich), da alle
» vorgeschalteten Sicherungseinrichtungen in ihrer Auslösung träger sein
» werden (und sollen auch wegen der geforderten Selektivität) wie der im
» Stromkreis letzte B16A. Damit wäre aus meiner Sicht der 10KA-B16A-Automat
» doch der noch etwas betriebssichere gegenüber dem 6KA-B16A-Automat ?

Der Kurzschlussstrom kann aus der Leitungsimpedanz berechnet werden -> Ohmsches Gesetz.

Der LS-Schalter öffnet innerhalb weniger ms den Stromkreis. Allerdings fließt durch den entstehenden Lichtbogen trotz offener Kontakte weiter Strom. Die Löschkammer sollte dann den Lichtbogen so weit herunterkühlen, dass er spätestens im nächsten Nulldurchgang des Stromes erlischt.

xy(R)

E-Mail

24.10.2022,
11:52

@ Pit1509

Schuko Steckdose richtig absichern

» Damit wäre aus meiner Sicht der 10KA-B16A-Automat
» doch der noch etwas betriebssichere gegenüber dem 6KA-B16A-Automat ?

Man kommt im Haushaltsbereich nicht über 3-4kA.

Gast3

24.10.2022,
13:06

@ xy

Schuko Steckdose richtig absichern

» » Damit wäre aus meiner Sicht der 10KA-B16A-Automat
» » doch der noch etwas betriebssichere gegenüber dem 6KA-B16A-Automat ?
»
» Man kommt im Haushaltsbereich nicht über 3-4kA.

:ok:

bigdie(R)

24.10.2022,
14:07

@ Win-User

Schuko Steckdose richtig absichern

» » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10
» oder
»
» So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
» anzupassen.
» Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
»
» Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din
» 18015.
Das ist Unsinn. Wenn in meinem Herd steht, der muss mit 16A abgesichert sein, darf ich den nicht einfach mit 20A absichern

Gast3

24.10.2022,
14:21

@ bigdie

Schuko Steckdose richtig absichern

» » » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10
» » oder
» »
» » So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
» » anzupassen.
» » Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
» »
» » Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din
» » 18015.
» Das ist Unsinn. Wenn in meinem Herd steht, der muss mit 16A abgesichert
» sein, darf ich den nicht einfach mit 20A absichern


Wenn Planungsbüros in jüngster Zeit Herdabsicherungen mit 20A einen vorsetzen, dann wird das so ausgeführt, verstehe es wer mag.
16A reichten völlig aus!

bigdie(R)

24.10.2022,
17:27

@ Gast3

Schuko Steckdose richtig absichern

» » » » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder
» 10
» » » oder
» » »
» » » So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
» » » anzupassen.
» » » Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
» » »
» » » Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din
» » » 18015.
» » Das ist Unsinn. Wenn in meinem Herd steht, der muss mit 16A abgesichert
» » sein, darf ich den nicht einfach mit 20A absichern
»
»
» Wenn Planungsbüros in jüngster Zeit Herdabsicherungen mit 20A einen
» vorsetzen, dann wird das so ausgeführt, verstehe es wer mag.
» 16A reichten völlig aus!
Ist aber falsch. Wenn in der Anleitung vom Kochfeld steht 2x16A, dann kannst du nicht einfach das Teil an eine 2x20A Sicherung klemmen.

Gast3

24.10.2022,
22:34

@ bigdie

Schuko Steckdose richtig absichern

» » » » » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder
» » 10
» » » » oder
» » » »
» » » » So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die
» Sicherung
» » » » anzupassen.
» » » » Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
» » » »
» » » » Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach
» Din
» » » » 18015.
» » » Das ist Unsinn. Wenn in meinem Herd steht, der muss mit 16A
» abgesichert
» » » sein, darf ich den nicht einfach mit 20A absichern
» »
» »
» » Wenn Planungsbüros in jüngster Zeit Herdabsicherungen mit 20A einen
» » vorsetzen, dann wird das so ausgeführt, verstehe es wer mag.
» » 16A reichten völlig aus!
» Ist aber falsch. Wenn in der Anleitung vom Kochfeld steht 2x16A, dann
» kannst du nicht einfach das Teil an eine 2x20A Sicherung klemmen.

Interessiert den Planer/Ing.-Büro nicht.
Leitung bis zur Herdanschlußdose 20A wird gefordert. Werden 16A LSS verbaut, kannste die wieder auswechseln.

Rupert(R)

24.10.2022,
22:40

@ Gast3

Schuko Steckdose richtig absichern

Hallo!

Es geht einzig u. allein, nur um eine neue Schuko Steckdose,
nichts anderes u. dass Elektro Planer absolut nicht Fehlerlos sind,
ist leider eine Unendliche Geschichte bei vielen Projekten.

MfG.

»
» Interessiert den Planer/Ing.-Büro nicht.
» Leitung bis zur Herdanschlußdose 20A wird gefordert. Werden 16A LSS
» verbaut, kannste die wieder auswechseln.

gast

25.10.2022,
06:51

@ xy

Schuko Steckdose richtig absichern

» Man kommt im Haushaltsbereich nicht über 3-4kA.

meistens, nicht immer

xy(R)

E-Mail

25.10.2022,
10:03

@ gast

Schuko Steckdose richtig absichern

» » Man kommt im Haushaltsbereich nicht über 3-4kA.
»
» meistens, nicht immer

Immer!

gast

25.10.2022,
12:28

@ xy

Schuko Steckdose richtig absichern

» » » Man kommt im Haushaltsbereich nicht über 3-4kA.
» »
» » meistens, nicht immer
»
» Immer!

fast immer - bei mir:
Siedlung mit Einfamilienhäuser
Trafo 400kVA direkt an der Grundstücksgrenze, (Haustüre -> Trafo: Luftlinie 8m)
4m 4x150mm² zum 1. KVS (direkt am Trafo)
12m 4x50mm² vom KVS zum Vorzählerbereich mit 35A vorgesichert

KS übergerordnete MS kann ich nur schätzen. (Luftlinie zum UW 110kV -> 20kV sind 500m, Kabelweg MS ??)

gemessen mit (kalibrierten) Installationstestern = 8,x kA
berechnet:9,3kA

(schon klar, FA1 + 2 sind NHs)