Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

bigdie(R)

07.10.2022,
11:33

@ xy

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

Wenn die LED Lampe das nicht ab kann, dann taugt sie nicht fürs Netz. Beim nächsten Mal stirbt die dann beim Staubsauger oder irgend einem anderen Gerät.

xy(R)

E-Mail

07.10.2022,
10:04

@ Wolfgang Horejsi

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» » » Was passiert da?
» »
» » Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten
» » X-Kondensator verstärkt.
» »
» »
»
» Ist damit der Kondensator innerhalb des Starters gemeint?

Nein, der Funkentstörkondensator direkt am Anschluss der Leuchte.

Wolfgang Horejsi(R)

07.10.2022,
09:13

@ xy

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» » Was passiert da?
»
» Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten
» X-Kondensator verstärkt.
»
»

Ist damit der Kondensator innerhalb des Starters gemeint?

Katermerlin(R)

06.10.2022,
19:48

@ xy

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» X-Kondensator ersetzen oder EVG statt Drossel verwenden.
Ich werd mal den Kondensator nachmessen...

xy(R)

E-Mail

06.10.2022,
18:48

@ Eierschale

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» » eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen
» » erzeugt die das LED Netzteil killen?
»
» Eigentlich sollte ein 230V-Netz so niederohmig sein, dass es das bisschen
» einfach weg steckt. Ist da vielleicht ein Problem der Netzimpedanz dran
» beteiligt?

Die ist eben nur bei niedrigen Frequenzen so klein.

Eierschale(R)

06.10.2022,
18:41

@ MegaStatic

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen
» erzeugt die das LED Netzteil killen?

Eigentlich sollte ein 230V-Netz so niederohmig sein, dass es das bisschen einfach weg steckt. Ist da vielleicht ein Problem der Netzimpedanz dran beteiligt?

xy(R)

E-Mail

06.10.2022,
17:15

@ Katermerlin

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» Was passiert da?

Spannungsspitzen durch die Drossel der Leutstofflampe, durch defekten X-Kondensator verstärkt.


» Wie könnte man das verhindern?

X-Kondensator ersetzen oder EVG statt Drossel verwenden.


» Mitelfristig werde ich die Leuchtstoffröhre durch eine LED-Röhre ersetzen,
» damit dürfte das Problem behoben sein, oder?

Ja.

Katermerlin(R)

06.10.2022,
16:41

@ MegaStatic

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen
» erzeugt die das LED Netzteil killen?

Du meinst das kleine "Netzteil" in der E27 Birne?
Sowas ähnliches dachte ich mir...

Katermerlin(R)

06.10.2022,
16:40
(editiert von Katermerlin
am 06.10.2022 um 19:46)


@ Pitsch

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» War die LED-Lampe überhaupt für Netzspannung ausgelegt????

Oh hab ich vergessen zu sagen, die LED-Birne ist natürlich eine mit E27 Sockel und ist für 230V

» Lampen paralell schalten, sollte eigentlich kein Problem darstellen. Egal
» welche Technologie.

Dachte ich erst auch...

MegaStatic(R)

93133,
06.10.2022,
16:11

@ Pitsch

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

eventuell werden beim Startvorgang der Leuchtstoffröhre Spannungsspitzen erzeugt die das LED Netzteil killen?

Pitsch

06.10.2022,
15:45

@ Offroad GTI

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

Hallo Offroad GTI

War die LED-Lampe überhaupt für Netzspannung ausgelegt????
Lampen paralell schalten, sollte eigentlich kein Prpblem darstellen. Egal welche Technologie.

Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

Offroad GTI(R)

06.10.2022,
14:51

@ Katermerlin

Leuchtstoffröhre und LED-Lampe parallel schalten? Geht das?

» Ich dachte an einen Fertigungsfehler und hab eine 2. LED-Lampe probiert,
» mit demselben Ergebnis.
Dann war es wohl eine schlechte Charge.

» Eine Mischbestückung am selben Stromkreis scheint nicht zu
» funktionieren...
Das scheint bloß so.

» Mitelfristig werde ich die Leuchtstoffröhre durch eine LED-Röhre ersetzen,
» damit dürfte das Problem behoben sein, oder?
Es spielt keine Rolle, wie viele verschiedene Leuchtmittel an einem Stromkreis betrieben werden.