Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» »
» » Lange Rede, kurzer Sinn, wie u. wann soll denn die WP anlaufen können,
» » wenn von der "Solarecke", keiner o. zu wenig Strom geliefert werden
» kann?
» »
»
» Wer braucht einen Pool, wenn die Sonne nicht scheint?

Hallo!

Viele, denn manche wollen auch den Pool benutzen,
wenn die Sonne nicht scheint, aber die Aussentemp. halbwegs passt.

Ausserdem wissen wir ja nicht mal genau wie gross der Pool wirklich ist,
bzw. manche gönnen sich ja sonst nix Aussergewöhnliches.

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Pit1509(R)

20.05.2021,
09:00

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.
»
» Eine Idee war ein Betriebskondensator, den ich einfach mit einer Wagoklemme
» parallel zur Wärmepumpe geschaltet habe.

Hallo,
ich hatte zuletzt einen 3KW-Kompressor (mit einphasigem Motor) zu reparieren,
bei dem für die Anlaufstrombegrenzung mit einem Zeitrelais für eine gewisse, definierte Zeit
Leistungswiderstände in den Motor-Wicklungspfad in Reihe vorgeschaltet werden.

Der Betriebskondensator sorgt nur für ein elyptisches Drehfeld, damit ein einphasiger (Kondensator-) Motor
überhaupt ein Drehmoment zur Drehung aufrecht erhalten kann, bzw. "Dreh-Kraft hat" zur gewünschten
Leistungserbringung (Anlaufströme werden aber dadurch in keinster Weise reduziert, wie schon
in anderen Antworten auch beschrieben).

Gruß Pit

DIY-Basler(R)

E-Mail

20.05.2021,
09:30

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » » der Theorie) über einen 3KW Inverter über Solar und Batterien.
» » »
» » » Licht und Umwälzpumpe sind kein Problem. Sobald aber die Wärmepumpe in
» » » Betrieb genommen wird und der Kompressor sich zuschaltet zeigt der
» » Inverter
» » » einen "Overload" - Fehlercode an und schaltet in den Hausstrom -
» Bypass.
» » » Zusammen mit der Umwälzpumpe werden rund 1,8KW beansprucht, sprich
» » locker
» » » im Rahmen des Inverters.
» » » Nun gilt es also den zu hohen Anlaufstrom zu bewältigen.

» » Hallo!
» »
» » Lange Rede, kurzer Sinn, wie u. wann soll denn die WP anlaufen können,
» » wenn von der "Solarecke", keiner o. zu wenig Strom geliefert werden
» kann?
» »
» » LG.
»
»
» Sie soll dann anlaufen können, wann man sie einschalten will. Die Batterien
» liefern ja immer genug Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint.

Hallo!

Geht aber anscheinend doch nicht so ganz locker vom Hocker.

Dann wird man eben eine Steuerung einsetzen müssen,
welche die WP immer am Anfang über den HH-Strom einschaltet,
wenn diese dann läuft, später über den angeblich genügend
zur Verfügung stehenden PV-Strom, weiter versorgt wird.

Wenn sie dzt. so nicht anläuft, wird man ohne einem passenden
Relais, nicht wirklich eine Zufriedenstellende Lösung erzielen können.

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

xy(R)

E-Mail

20.05.2021,
10:32

@ Kreeb

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» Sie soll dann anlaufen können, wann man sie einschalten will. Die Batterien
» liefern ja immer genug Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint.

Schon ein kleiner Kühlschrankkompressor hat schnell 10A Anlaufstrom!

bigdie(R)

20.05.2021,
12:50

@ xy

Anlaufstrom eines Kompressors in den Griff kriegen

» » Sie soll dann anlaufen können, wann man sie einschalten will. Die
» Batterien
» » liefern ja immer genug Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint.
»
» Schon ein kleiner Kühlschrankkompressor hat schnell 10A Anlaufstrom!
Bei einem Drehstrommotor ist der Anlaufstrom 6-8 x Nennstrom und bei einem Kompressor ist das sicher nicht besser, weil der ja nicht lastfrei startet. Theoretisch könnte man sowas davor hängen
https://www.ebay.de/itm/382050300813?
Die Frage ist nur, ob der Motor dann auch los läuft.
Die nächste Frage ist dann, schafft es wirklich der Wechselrichter nicht, oder bricht die Batteriespannung kurz zusammen. Unter 11V gehen die meisten WR aus bzw 22V wenn der Akku 24V hat. Das geht mitunter ganz schnell, wenn der Akku zu klein oder die Anschlusskabel zu dünn oder zu lang sind.