Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
16.10.2020,
21:03

@ mnemonic

Drehmaschine

» » » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» » Schutzleiterkontakt
» » » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358
» » Ohm.
» »
» » Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...
»
» Ja, Metex mäßig.
»
» »
» » Du wirst aufschrauben müssen.
»
» Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.
»
» Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal
» gebraucht.
»
» Habe den Verdrahtungsplan gefunden.»
»
»
»
»

Vielleicht ist der Netzfilter defekt. Es ist vielleicht ein Durchführungskondensator im Filter drin, und das macht dann einen Kurzschluß gegenüber PE, wenn der Schuko-Stecker gedreht wird.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

mnemonic(R)

16.10.2020,
11:25
(editiert von mnemonic
am 16.10.2020 um 11:29)


@ xy

Drehmaschine

» » Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen
» Schutzleiterkontakt
» » und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358
» Ohm.
»
» Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...

Ja, Metex mäßig.

»
» Du wirst aufschrauben müssen.

Hmh, das ist dann was für einen Winterabend.

Die Maschine ist quasi neu, zwar ein paar Jahre alt aber nur 2-3 Mal gebraucht.

Habe den Verdrahtungsplan gefunden.






--
"Immer genügend Widerstand mitbringen"

xy(R)

E-Mail

16.10.2020,
11:02

@ mnemonic

Drehmaschine

» Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen Schutzleiterkontakt
» und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358 Ohm.

Und dein Messgerät misst nur mit ganz wenig Spannung...

Du wirst aufschrauben müssen.

mnemonic(R)

16.10.2020,
10:56

@ xy

Drehmaschine

» » ich besitze seit vielen Jahren eine Drehmaschine mit Schukoanschluß. Sie
» » hat einen großen Hauptschalter und glaube ich auch sowas wie einen
» Schütz
» » eingebaut.
» » Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker
» » andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
» »
» » Hat jemand eine Erklärung dafür?
»
» Eine der beiden stromführenden Adern hat Erdschluss.

Habe den Schukostecker der Maschine gemessen. Zwischen Schutzleiterkontakt und einem der stromführenden Kontakte hat es einen Widerstand von 358 Ohm.
Der Schutzleiter vom Schukostecker zur Maschine ist mit 0 Ohm wohl gut angeschlossen.

--
"Immer genügend Widerstand mitbringen"

mnemonic(R)

16.10.2020,
10:53

@ Offroad GTI

Drehmaschine

» » Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker
» » andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
» Sicherung oder FI?

Die Sicherung fliegt. Einen FI hat es nicht im Keller bei mir.

»
» Möglich, dass die Maschine falsch angeklemmt (z.B. "genullt";) ist.

Den Verdacht habe ich auch.

»
» Ist sicher gestellt, dass die Steckdose korrekt installiert wurde?

Andere Maschinen funktionieren gut an der Steckdose.

Danke für die Hinweise.

--
"Immer genügend Widerstand mitbringen"

Offroad GTI(R)

16.10.2020,
10:32

@ mnemonic

Drehmaschine

» Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker
» andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
Sicherung oder FI?

Möglich, dass die Maschine falsch angeklemmt (z.B. "genullt";) ist.

Ist sicher gestellt, dass die Steckdose korrekt installiert wurde?

xy(R)

E-Mail

16.10.2020,
10:31

@ mnemonic

Drehmaschine

» ich besitze seit vielen Jahren eine Drehmaschine mit Schukoanschluß. Sie
» hat einen großen Hauptschalter und glaube ich auch sowas wie einen Schütz
» eingebaut.
» Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Schukostecker
» andersrum einstecke, es einen Knall tut und die Sicherung fliegt.
»
» Hat jemand eine Erklärung dafür?

Eine der beiden stromführenden Adern hat Erdschluss.