» Hallo nochmal,
» Was ich wohl übersehen hatte, ist dass die logo8 keine Analogeingänge hat,
» also braucht es für diesen dubiosen Fensterdiskriminator die logo8 basic
» und das genannte Erweiterungsmodul - oder lieg ich da falsch?
» Edit: Handbuch S. 21 zeigt, dass alle Varianten nur digitale Eingänge
» haben. Auf S. 42 steht das dann etwas anders... man kann es also
» konfigurieren.
» Wenn man dem nun glauben kann, hat die eine oder andere logo8
» wahrscheinlich 2 Eingänge, die 0-10V erfassen können, ohne 4-20mA -
» Option....
»
» Grüße
» Hartwig
Die Logo 8 12/24V hat 8 digitale Eingänge, von denen du 4 als analoge Eingänge 0-10 V nutzen kannst.
Die anderen 4 gehen als schnelle Zähleingänge bis 5kHz
Nur die 230V Varianten und die 24V AC/DC Logo hat keine analogen Eingänge.
Da brauchst du das Zusatzmodul. Analoge Ausgänge gibt es auch nur als Zusatzmodul.
Für die 4-20mA Anschlüsse hab ich mir sogar mal eine Platine gemacht. Die 500 Ohm sind hier 2 parallele 1000 Ohm Widerstände
Die Brücken kann man auch als Jumper machen. Die Schalten die Widerstände zu. Analoge Eingänge sind I1 und 2 und I7 und 8 |