@ Strippenzieher

E-Herd nur an 400V?

» » » Elektrik vor 3 Jahren neu
» »
» » Die Zählertafel und die Steigleitungen wohl nicht.
»
» Doch, ab HA neu. Weshalb Zähler+Verteilung daneben nur 1~ erschließt sich
» mir auch nicht. War wohl dem damaligen Eigentümer sonst zu teuer.

Dass der Netzbetreiber da nicht gemeckert hat ist verwunderlich.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
22.03.2019,
18:29

@ xy

E-Herd nur an 400V?

» » Elektrik vor 3 Jahren neu
»
» Die Zählertafel und die Steigleitungen wohl nicht.

Doch, ab HA neu. Weshalb Zähler+Verteilung daneben nur 1~ erschließt sich mir auch nicht. War wohl dem damaligen Eigentümer sonst zu teuer.

xy(R)

E-Mail

22.03.2019,
18:22
(editiert von xy
am 22.03.2019 um 18:24)


@ Strippenzieher

E-Herd nur an 400V?

» EFH Bj.1952 Eigentum
» Elektrik vor 3 Jahren neu

Die Zählertafel und die Steigleitungen wohl nicht.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
22.03.2019,
18:20

@ Sel

E-Herd nur an 400V?

EFH Bj.1952 Eigentum
Elektrik vor 3 Jahren neu

xy(R)

E-Mail

22.03.2019,
18:18

@ Strippenzieher

Zusatz

» Angeblich hat der Monteur empfohlen - falls sich die Elektrik nicht ändern
» lässt - einen Herd eines anderen Herstellers einzubauen.:-(
» Das irritiert mich sehr.

Da bekommt er Provision.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
22.03.2019,
18:17

@ Strippenzieher

Zusatz

Angeblich hat der Monteur empfohlen - falls sich die Elektrik nicht ändern lässt - einen Herd eines anderen Herstellers einzubauen.:-(
Das irritiert mich sehr.

xy(R)

E-Mail

22.03.2019,
18:15
(editiert von xy
am 22.03.2019 um 18:18)


@ Strippenzieher

E-Herd nur an 400V?

» Oder sollte IKEA in D schweizer Standard ausliefern?

Kaum.

Der Monteur wird einfach keine Ahnung haben.

xy(R)

E-Mail

22.03.2019,
18:14

@ Sel

E-Herd nur an 400V?

» Soweit mir bekannt ist, ist es heute in Mietwohnungen Pflicht 3 Phasen für
» den Herd inner Küche zu haben. Kann mich aber auch irren.

Du irrst dich.


» Wäre in meiner
» Vorstellung ein krasser Mietmangel.

Ist in Millionen Wohnungen so.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
22.03.2019,
18:13

@ xy

E-Herd nur an 400V?

Ja, das hatte ich im Kleinhirn. Aber bin in D und früher war früher. Oder sollte IKEA in D schweizer Standard ausliefern?

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
22.03.2019,
18:08

@ Strippenzieher

E-Herd nur an 400V?

» Verehrte Gemeinde!
» Ist Euch schonmal ein Herd untergekommen, der sich nicht an 230V betreiben
» ließe?
» Hintergrund der Frage: Mein Nachbar hat bei IKEA eine Küche bestellt mit
» Herd 4 Pl.+Back. Der aufmessende Monteur hat festgestellt, dass nur 1Phase
» vorhanden ist (was auch stimmt (20A)), ein Herd von IKEA aber 3x16A
» braucht, somit der Anschluß im Istzustand nicht möglich sei. Keine techn
» Daten des Herdes. Zähler + Verteilung Wechselstrom, vor dem Zähler 3pol
» Sicherung. Leitung Verteiler > Herdanschlußdose 5x2,5. Gesamte Installation
» 3 Jahre jung, gut aussehend, Fachbetrieb. Nun hab ich meinem Nachbar 2
» Optionen vorgelegt:
» Entweder von Netzbetreiber auf Drehstrom umbauen lassen (keine Ahnung, was
» das kost) oder 1phasiger Betrieb mit der Einschränkung max. 2Platten sonst
» Sicherung raus (Hausfrau hat zugestimmt). Später kam die Frage auf: siehe
» oben

Soweit mir bekannt ist, ist es heute in Mietwohnungen Pflicht 3 Phasen für den Herd inner Küche zu haben. Kann mich aber auch irren. Wäre in meiner Vorstellung ein krasser Mietmangel.

Hast du mal nachgeguggt ob in der Wohnungsverteilung alles korrekt verdrahtet ist? Fachbetrieb hin oder her, schließlich lief die Anlage drei Jahre und wer weiß was da alles umgeklemmt wurde (vielleicht).

Einen Herd der an einer Phase nicht funktioniert, so was hatte ich noch nicht. Abgesehen vom fetten Strom, den diese Phase dann liefern muß. Incl. der entsprechenden Leitungen.

LG Sel

xy(R)

E-Mail

22.03.2019,
18:07

@ Strippenzieher

E-Herd nur an 400V?

» Ist Euch schonmal ein Herd untergekommen, der sich nicht an 230V betreiben
» ließe?

War früher in der Schweiz üblich, alle Heizelemente 380/400V.