JackR
20.07.2018, 18:29 (editiert von JackR am 20.07.2018 um 18:31)
@ xy
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» +25V --- 0V --- -25V
»
» (Spitzenwert 25V wegen 18V * sqrt(2))
Gibt es da einen Unterschied zwischen einem 18v trafo mit Mittelabgriff und zwei 9V Trafos?
Danke, jetzt hab ichs bildlich und ganz ohne Messgerät |
xy
20.07.2018, 18:19
@ JackR
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» Mir ist klar: Ein Trafo erzeugt eine Sinuswelle, der andere zur selben Zeit
» invertiert.
Könnte man so ausdrücken.
» Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Oszi an den Außenpolen messen würde
» hab ich dann eine Welle von 18V zu 0 und wieder 18V ???
+25V --- 0V --- -25V
(Spitzenwert 25V wegen 18V * sqrt(2)) |
JackR
20.07.2018, 18:06
@ xy
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» Hilft dir das?
»
»
» https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Mittelpunktgleichrichter_(M2)
Nicht wirklich, es geht mir nicht um die Gleichrichtung.
Mir ist klar: Ein Trafo erzeugt eine Sinuswelle, der andere zur selben Zeit invertiert.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Oszi an den Außenpolen messen würde hab ich dann eine Welle von 18V zu 0 und wieder 18V ??? |
xy
20.07.2018, 17:30
@ JackR
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» Aber mich würde echt noch interessieren wie sich die Wellen verhalten in
» dieser Schaltung.
Hilft dir das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter#Mittelpunktgleichrichter_(M2) |
JackR
20.07.2018, 17:27 (editiert von JackR am 20.07.2018 um 17:30)
@ xy
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» Das ist natürlich arg teuer.
Ja leider
» Da hängt dann aber normalerweise noch die Last dazwischen. Wieder nichts
» mit Kurzschluss.
Ich Vollidiot. Na klar...
Aber mich würde echt noch interessieren wie sich die Wellen verhalten in dieser Schaltung.
Ach ja und in meinem Startpost war ja der Link, da ist am Bild vom Adapter eine Abbildung mit einem Ring und den Spannungen.
Ich hab angenommen, dass es sich hierbei um einen Trafo mit 2x9V + 0V Abgriff handelt. Kann das passen? |
xy
20.07.2018, 16:37
@ JackR
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» » Das ist doch günstig.
»
» Schon leider kein Versand nach Österreich, auch nicht auf Nachfrage.
Schade.
» Es ist zwar noch eines drinnen leider für € 37 + € 12 Versand
Das ist natürlich arg teuer.
» » Ein Kurzschluss erfordert einen geschlossenen Strom*kreis*.
»
» Der wird aber geschlossen zwischen Mittelabgriff und einem jeweiligen
» Ausgang oder?
Da hängt dann aber normalerweise noch die Last dazwischen. Wieder nichts mit Kurzschluss. |
JackR
20.07.2018, 16:25
@ xy
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» Das ist doch günstig.
Schon leider kein Versand nach Österreich, auch nicht auf Nachfrage.
Es ist zwar noch eines drinnen leider für € 37 + € 12 Versand
» Ein Kurzschluss erfordert einen geschlossenen Strom*kreis*.
Der wird aber geschlossen zwischen Mittelabgriff und einem jeweiligen Ausgang oder? |
xy
20.07.2018, 16:09
@ JackR
|
Zwei Trafos in Reihe? |
» Ein originaler Netzadapter ist leider kostengünstig nicht aufzutreiben.
»
» Hier ein Bild des originalen Adapters mit DIN Rundstecker Typ 4
» https://www.ebay.de/itm/Netzadapter-AG41090060M-Output-DC-2-x-9V-600mA-300mA-DIN-Stecker-01-17-09-F-/152834551692
Das ist doch günstig.
» Meiner Überlegung nach müsste doch am Mittelabriff permanent ein
» Kurzschluss bestehen weil der eine Trafo positiv ist und der andere
» negativ.
Ein Kurzschluss erfordert einen geschlossenen Strom*kreis*. |