» Hallo,
» wäre es möglich ein 230 Volt Relais mit einem Triac-Bewegungsmelder
» (ähnlich diesem: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=611492) zu
» schalten?

Wahrscheinlich eher nicht, da Du mit dem Stromverbrauch
weit unter der Mindestbelastung des triacs liegst.
der sog. Haltestrom wird unterschritten. Hier wäre auch
der mögliche Ansatz. Du könntest den Triac gegen einen
Typ z.B. im TO 92-Gehäuse mit geringerem Haltestrom
austauschen. Falls Du den Schalter aber bereits hast, würde ich es einfach mal ausprobieren.

» Falls ja, brauche ich in diesem Fall auch eine Freilaufdiode und wenn ja
» welche?

N E I N ! ! !

Freilaufdioden werden nur in Gleichstromkreisen benutzt.
»
» Grund: Habe jetzt Niedervolt-Halogen anstatt normale Glühlampen. Der
» Triac-BM kann aber nur normale Glühlampen oder 230V-Halogen schalten.
»
» Es handelt sich um diesen BM von der Firma Kopp:
»

Gibt es da nicht vielleicht auch Modelle mit Relais?
Vielleicht findest Du ja direkt bei Kopp im Internet
was. Das kannst Du dann auch gleich beim nächsten
Elektriker Deines Vertrauens bestellen.
Gruss
Harald