Forum
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper (Elektronik)
» Kurze stücke zählen eh nicht, die Wärme wird ja über das Kupfer verteilt.
» Außerdem sind die ganzen Normen für Dauerbelastung. Kein Küchengerät
» erzeugt eine Dauerlast
Das widerspricht meinem Kenntnisstand. Jede Leitung zählt und wenn sie nur 1m lang ist. Der schwächste Querschnitt bestimmt die Belastbarkeit.
Gesamter Thread:
NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - cmyk61
, 14.11.2023, 13:03 (Elektronik)

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - Eierschale
, 14.11.2023, 13:20

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - bigdie
, 14.11.2023, 13:57

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - cmyk61
, 14.11.2023, 19:28

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - Eierschale
, 14.11.2023, 22:27

NYM in/unter Putz hinter Heizkörper - Eierschale
, 14.11.2023, 22:30