Forum
Low Ohm Messung Messgeräte vergleich (Elektronik)
Hallo, zusammen
Ich habe die Messwerte von 3 Messgeräten verglichen.
Bewertung von mir Zelle Grün für OK
Bewertung Zelle Gelb Abweichung noch Akzeptabel.
Gemessen mit Widerständen in einer Abzweigdose mit 4 mm Buchsen.
Da ergibt sich sicher ein Übergangswiderstand für die Buchsen und Lötstellen.
Außerdem sind die Toleranzen der Widerstände nicht bekannt. Teilweise mit Schrumpfschlauch versehen.
Ich gebe somit für alle 3 Geräte mein OK
Meinungen?
Vergleichsmessung 1 Ohm Widerstand ohne Buchsen und Lötstellen. Mit dem Vergleichsgerät 3 Anzeige nach einigen Kontaktversuchen 0,99 Ohm
Vergleichsmessung 1 Ohm Widerstand ohne Buchsen und Lötstellen. Mit dem Vergleichsgerät 2 Anzeige nach einigen Kontaktversuchen 1,01 Ohm
Vergleichsmessung 1 Ohm Widerstand ohne Buchsen und Lötstellen. Mit dem Vergleichsgerät 1 Anzeige nach einigen Kontaktversuchen 1,00 Ohm
Bei allen 3 Messungen mehrere versuche da, die Krokodilklemmen noch nicht ideal dafür sind.
Habe vergleichbare Buchsen von einem anderen Hersteller gefunden. Durchgangswiderstand: 5 mOhm. Davon 2 Je Widerstand
Edit HT Vergleichsgerät 0,10 Ohm Widerstand Bewertung nur Gelb