Forum
Frage zu Balkonkraftwerken (Schaltungstechnik)
» Moment, das verstehe ich nicht. Was heißt "saldierend"? Verrechnet der von
» einer Phase zur anderen? Das geht doch gar nicht, dazu müsste er ja die
» Kalkulation vom Netzbetreiber kennen. Ich rede hier ja nicht von Smart
» Metern mit Gateway sondern von den einfachen elektronischen Zählern. Die
» sind doch genauso strunzdoof wie die Ferraris-Zähler.
Ferrariszähler sind von Natur aus saldierend. Wenn du bei einer Phase 2 Drähte tauschst und dann auf dieser 10A ziehst, läuft er Rückwärts. Ziehst du auf der 2. Phase auch 10A bleibt er stehen.
Und genau das sollten die Nachfolger auch können. Trifft allerdings selten bei Hutschienenzählern zu
Die elektronischen sind allerdings Rücklaufgesperrt oder es sind Zweirichtungszähler. Der Ferraris war überwiegend ohne Rücklaufsperre
Gesamter Thread: