verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 12.03.2023, 00:32 Uhr

» Ich habe als Laie eine Frage an die Profis. Ich wollte einen
» Schrankschalter mit 2 Kabeln gegen das hier tauschen:
» https://amzn.eu/d/6jSAM7C
» Das Teil hat aber drei Kabel. Egal was ich versucht habe, das Ganze
» schaltet nicht.
» Oder funktioniert das gar nicht? Auf meiner Leitung liegen 5Volt.

Hallo,
in Kurzform: Das funktioniert so nicht.
In Langform: Das ist ein induktiver Näherungschalter (oder Sensor).
Der enthält eine elektronische Schaltung, welche eine
Betriebsspannung benötigt.
Die Betriebsspannung (hier 6 .. 36 V DC) wird zwischen dem braun isolierten
Draht (+Ub) und dem blau isolierten Draht (Minus) angelegt.
Der Sensor verbindet den Ausgang (schwarze Isolation) mit Minus, wenn sich
ein Gegenstand aus Metall im Erfassungsbereich (vor der blauen Kappe) befindet.
Betriebsspannung und Schaltspannung sind also über Minus verbunden.
Der Sensor kann nur Gleichspannung zwischen 6 .. 36 V schalten.

Grüße
Altgeselle



Gesamter Thread:

Induktiver Schalter - Tippsucher, 11.03.2023, 23:17
Induktiver Schalter - Altgeselle(R), 12.03.2023, 00:32
Induktiver Schalter - Tippsucher, 12.03.2023, 00:46
Induktiver Schalter - Pitsch, 12.03.2023, 07:16
Induktiver Schalter - Offroad GTI(R), 12.03.2023, 08:20
Induktiver Schalter - Tippsucher, 12.03.2023, 09:23
Induktiver Schalter - Hartwig(R), 12.03.2023, 09:39
Induktiver Schalter - Strippenzieher(R), 12.03.2023, 11:44
Induktiver Schalter - Tippsucher, 13.03.2023, 20:30
Induktiver Schalter - bigdie(R), 13.03.2023, 20:37
Induktiver Schalter - Tippsucher, 13.03.2023, 20:55
Induktiver Schalter - Offroad GTI(R), 13.03.2023, 20:59
Induktiver Schalter - Tippsucher, 13.03.2023, 21:06
Induktiver Schalter - Hartwig(R), 13.03.2023, 22:58
Induktiver Schalter - bigdie(R), 13.03.2023, 21:10