» » » Mit Leitungen vom Baumarkt habe ich in der
» » » » » Aussenverlegung sehr schlechte Erfahrungen gemacht (H07RN-F hatte
» » nach
» » » 1
» » » » » Jahr im Freien Isolationswiderstände im Bereich -zig Kiloohm.
» » » » Entsprechend
» » »
» » »
» » » » Ich käme ehrlich gesagt nie auf die Idee Gummileitung fest zu
» verlegen
» » » und
» » » » schon gar nicht außen
» » »
» » » Hallo,
» » » geeignet ist das Kabel dafür: (kopierter Text)
» » » "Die schwere Gummischlauchleitung H07RN-F dient zum Anschluß von
» Geräten
» » » und Motoren in landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebsstätten,
» » sowie
» » » auf Baustellen. Die Verlegung der schweren Gummischlauchleitung ist
» » » zulässig in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien und im
» » » Nutzwasser. Sie ist beständig gegen Fette, Öle, Ozon und
» UV-Strahlung."
» » » Gruß Pit
» » Ist dein Autoreifen auch, trotzdem ist er irgendwann porös. Und das
» Kabel,
» » das ich fest verlege, soll dort auch in 50 Jahren noch liegen. Mal ganz
» » abgesehen davon, das NYY sicher billiger ist.
» Von fest verlegen war aber nie die Rede...
Also verlängerungen liegen bei mir nicht 1 Jahr im Freien herum