Frage zur Vorschrift (Norm) bezüglich Erdung einer Maschine (Elektronik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 31.01.2023, 16:36 Uhr
(editiert von cmyk61 am 31.01.2023 um 16:37)

Das siehst Du schon richtig.
Mach mal einen Schaltschrank auf und schau Dir an, was dort alles an die Erdschiene angeschlossen ist.
Selbst die Tür und die Montageplatte bekommt ein eigenes Erdungskabel zur Erdungsschiene. Und das, obwohl die Türbänder nicht lackiert sind.

Wer nimmt denn die Maschine elektrisch ab?
Denn zu einer Abnahme kommt auch ein Abnahmeprotokoll in welchem relevante Messwerte eingetragen werden.
Bei einer Messung wird dann jedes metallische Teil an der Maschine in die Messung mit einbezogen. Und eine Verbindung, deren Oberfläche lackiert ist, stellt eine ungeeignete Verbindung dar. Vor allem bei entsprechenden Strömen.

Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen.
Eure VEFK sollte hier erschöpfend Auskunft geben können.

Gruß
Ralf

p.s. im Netz gibt es reichlich Lesestoff.
zB hier: https://www.elektro.net/
Weka-Verlag und andere mehr.


» ich habe eine Frage zur Erdung. Mein AB stellt Pumpen her,
» welche aber als komplette Einheit verkauft wird. Die Komponenten sind
» simple:
»
» - Industriepumpe
» - E-Motor
» - Kupplung (und Abdeckung)
» - Grundplatte (darauf steht alles)
»
» Im Anhang habe ich ein Bild (Pumpe auf Grundplatte). Beide Bauteile sind
» lackiert.
» Die lackierte Pumpe steht also auf einer lackierten Grundplatte. Diese wird
» mit
» Schrauben fixiert, wie man auf dem Bild sieht. Dabei wird die Lackschicht
» jedoch nicht entfernt.
» Theorethisch müssten beide Teile von einander isoliert sein.
»
» Meine Frage: Als gesammte Einheit, müsste doch die ganze Anlage und deren
» Komponenten
» miteinander Verbunden werden, da alle Einzelteile Metallisch und somit
» leitfähig sind.
»
» In dem Fall befindet sich jedoch nur ein Erdungsanschluss an der
» Grundplatte (für den Kunden)
» Für mein Verständnis müsste an dieser vorgesehen Erdungstelle, Sternförmig
» separate Erdungs-
» Leitungen zu: Motor, Pumpe und sogar der Abdeckung der Kupplung gehen, da
» durch die Lackierung
» kein zuverlässiger gemeinsamer Erder zusammen kommt.
»
» Sehe ich das wirklich so falsch?! Ich lebe leider nicht in der Welt von
» Normen, aber ich meinte
» es müsste da was in der VDE 0100 Teil 704 geben (nein, ich möchte jetzt
» kein Zitat aus der Norm sondern
» nur eine allgemeine Einschätzung von euch)
»
» Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!!
» lg