» Ein RCD 30mA Nennfehlerstrom darf bei 15mA schon auslösen.
» Könnte knapp sein mit 15 Geräten an einem RCD.
Im Prinzip darf ein Gerät der SK-I 3,5mA Ableitstrom haben. Das kann also schon bei deutlich weniger Geräten eng werden.
Die Lötstation hat allerdings einen Eisenkerntrafo, da sollte kein nennenswerter Ableitstrom auftreten.
Man sollte einfach mal messen.
Gesamter Thread:
Lötstationen lösen RCD aus - cmyk61
, 25.01.2023, 12:39 (Elektronik)

Lötstationen lösen RCD aus - Pit1509
, 25.01.2023, 12:54

Lötstationen lösen RCD aus - Theo., 25.01.2023, 13:35
Lötstationen lösen RCD aus - gast, 25.01.2023, 15:48
Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 25.01.2023, 17:33

Lötstationen lösen RCD aus - orb
, 25.01.2023, 18:09

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 25.01.2023, 19:21

Lötstationen lösen RCD aus - Win-User
, 25.01.2023, 19:02

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 25.01.2023, 19:21

Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 25.01.2023, 21:04

Lötstationen lösen RCD aus - cmyk61
, 26.01.2023, 10:12

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 26.01.2023, 10:25

Lötstationen lösen RCD aus - cmyk61
, 26.01.2023, 11:42

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 26.01.2023, 13:09

Lötstationen lösen RCD aus - matzi682015
, 26.01.2023, 17:02

Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 27.01.2023, 05:37

Lötstationen lösen RCD aus - Pit1509
, 27.01.2023, 12:48

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 27.01.2023, 14:17

Lötstationen lösen RCD aus - Pit1509
, 29.01.2023, 20:10

Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 27.01.2023, 15:37

Lötstationen lösen RCD aus - Thomas Kuster
, 28.01.2023, 09:22

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 28.01.2023, 11:26

Lötstationen lösen RCD aus - Thomas Kuster
, 28.01.2023, 14:36

Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 28.01.2023, 15:27

Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 26.01.2023, 10:42

Lötstationen lösen RCD aus - Martin (Gast), 26.01.2023, 20:07