verfasst von Offroad GTI(R), 28.11.2022, 07:01 Uhr

» » Nein, es sind 2,2kVA (Du hast den Verkettungsfaktor Wurzel(3)
» unterschlagen)
» » Der typische Nennstrom eines 1,5kW Motors liegt (bezogen auf 230V
» Dreieckschaltung) bei etwa 6A. Also passt der Umrichter mit 7A Nennstrom
» dazu
»
» Warum gibt der Hersteller dann 1,5KW an wenn doch sowieso klar ist das es
» ein Drehstromnetz ist?
Nur weil er sagen möchte, zu welcher Motornennleistung der FU passt.

» » Es gibt kein "3x400V-Industrienetz", das ist unser ganz normales Netz,
» welches eben aus "drei verschobenen 230V Phasen" besteht.
»
» Es gibt doch Motoren auf deren Typenschildern steht 400,690V und die 690V
» können ja nur aus der Aussenleiterspannung von zwei Leitungen mit 380V
» Sternspannung kommen.
Richtig, es gibt auch 690/400V Motoren.
Ansonsten gilt, wie schon geschrieben, dass es auch Netze ohne Sternpunkt gibt.

» Was ich unbedingt geklärt haben muß ist ob aus dem FU nun 3x230V
» Sternspannung also 3x380V Aussenleiterspannung kommen oder nur 3x136V
» Sternspannung (3x230 Aussenleiterspannung) kommen.
Hat der FU einen Sternpunkt? Spoiler....nein ;-)
Er generiert ein Dreiecksnetz dessen Amplitude die Eingangsspannung nicht überschreiten kann (von speziellen Typen mit internen Spannungsvervielfältigern abgesehen, das würde hier zu weit führen).
Daher gilt 230V Eingangsspannung ergibt ein 230V Drehstromnetz (wie wir auch schon gelernt haben, ist damit grundsätzlich die Außenleiterspannung gemeint)

» Was mich halt auch wundert ist das namenhafte Motorenhersteller schreiben
» das Motoren unter 5KW im Stern geschaltet werden sollen.
So pauschal werden die das nicht sagen, weil des dem Motor egal ist, in welcher Schaltungsvariante er betrieben wird, solange die Versorgungsspannung dazu passt.

» Und ihr sagt das Gegenteil was nach meinem derzeitigen Verständis nur Sinn
» macht wenn der FU tatsächlich nur 230V Aussenleiterspannung liefert.
DING-DING-DING-DING...wir haben einen Gewinner :-P



Gesamter Thread:

einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 13:59
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Gast, 27.11.2022, 14:20
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 14:54
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - volvodidi(R), 27.11.2022, 15:18
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 15:42
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Eierschale(R), 27.11.2022, 18:33
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 20:44
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 27.11.2022, 21:04
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 01:29
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 28.11.2022, 07:01
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Gast, 28.11.2022, 07:20
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 12:11
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 28.11.2022, 12:26
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 13:56