Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 28.11.2022, 05:53 Uhr

» 1. Alle kursierenden Informationen zur Entstörung der leitung im
» Zusammenhang mit dem Betrieb eines VFD spielen bei kleinen Geräten (wie
» meinem) von ca.1-2KW und einer "Motor Betriebsfrequenz" von maximal 60Hz
» eine untergeordnete Rolle und werden vom VFD übernommen. ?
Steht in der Bedienungsanleitung, pauschale Aussagen unmöglich. Die 60 Hz ist die Frequenz des Drehfeldes, schalten tut der FU mit Kiloherz
»
» 2. Die AbgabeLeistung des VFD muß nicht nach der Abgabeleistung des Motors
» bemessen werden sondern nach der Aufnahmeleistung
» (daher : Motor 220380V - 3,452,2A - cos.p:0,78 ---- "wurz.3" x 220v x 3,4A
» x cos.p 0,78 macht ungefähr 1000W )
» Mit einem VFD von 1,5Kw bin ich demnach auf der sicheren Seite ,ist das
» soweit richtig verstanden ?
Zumindest die deutchen FU z.B. 2kW sind für einen 2 kW Motor. Dieser leistet die 2 kW an der Welle, nimmt also deutlich mehr auf.
»
» 3. Solange ich einen Motor mit Nennfrequenz 50Hz auch nur bis 50Hz betreibe
» ändert sich an der maximalen Leitungsaufnahme nichts und alles ist save?
»
» 4. Um zu hohe Anlaufströme muß ich mir keine Gedanken machen denn ein VFD
» regelt diese über Rampensteuerung aus ?
»
» aber dann noch ... was bedeutet es wenn auf dem Typenschild des Motors
» 220380V -3,452,2A angegeben ist dabei aber nicht symbolisiert wird ob im
» Stern oder Dreieck?
» Ich habe es nur soweit verstanden das ich mit Sternschaltung und 3x220v
» Eingangsphasen auf der sicheren Seite sein sollte (solange der VFD den
» Strom regelt) aber was meinen die 380V ?
» Ist das die StrangSpulenspannung (eventuell eingangs Phasenspannung) und
» wenn ja in welcher Schaltweise oder ist es die Aussenleiterspannung
» (zwischen den Aussenleitern) ? (aber diese beträgt bei 3x220V doch immer
» 380v oder nicht?)
»
» Ok weitere Fragen hätte ich noch wenn diese geklärt sind.
»
» Danke
220/380 V ist die alte Netzspannung. Heute 230/400. Ein Motor mit der Kennzeichnung kannst du in Dreieck mit 220(230) V betreiben und in Stern mit der hohen Spannung. Ein FU mit einphasiger Zuleitung also 230V liefert am Ausgang 230V Drehstrom. Der Motor muss also in Dreieck geklemmt werden oder liefert nur 1/3 der Leistung



Gesamter Thread:

einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 13:59
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Gast, 27.11.2022, 14:20
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 14:54
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - volvodidi(R), 27.11.2022, 15:18
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 15:42
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Eierschale(R), 27.11.2022, 18:33
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 20:44
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 27.11.2022, 21:04
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 01:29
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Gast, 28.11.2022, 07:20
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 12:11
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 28.11.2022, 12:26
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 13:56
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - bigdie(R), 28.11.2022, 05:53