» Hallo, rechnerisch ergeben sich da aber max. "nur" 424VDC aus 300VAC.
An deinem Trafo steht aber 230/380V.

Selbst wenn sich rechnerisch "nur" 424V ergeben, ist das zu knapp. Die Netzspannung kann auch 10% nach oben abweichen, dann reißt du die 450V-Marke locker.
Da es kaum Elkos mit höherer Spannungsfestigkeit gibt, müssen sie in Reihe geschaltet (dann auch ruhig 400V Typen) und mit Ausgleichswiderständen versehen werden.
Für die Ausgangsstufe solltest du genau so verfahren.

Den Rest der Schaltung habe ich mir jetzt auch noch nicht genauer angeguckt.



Gesamter Thread:

400V-Netzteil... - matzi682015(R), 21.11.2022, 06:00 (Elektronik)
400V-Netzteil... - gast, 21.11.2022, 06:10
400V-Netzteil... - Hartwig(R), 21.11.2022, 13:28
400V-Netzteil... - Gast, 21.11.2022, 14:13
400V-Netzteil... - bigdie(R), 21.11.2022, 16:33
400V-Netzteil... - Hartwig(R), 21.11.2022, 17:26
400V-Netzteil... - bigdie(R), 21.11.2022, 19:55
400V-Netzteil... - Gast, 21.11.2022, 20:03
400V-Netzteil... - matzi682015(R), 21.11.2022, 20:05
400V-Netzteil... - Eierschale(R), 21.11.2022, 22:28
400V-Netzteil... - Gast, 22.11.2022, 19:25
400V-Netzteil... - bigdie(R), 21.11.2022, 21:50
400V-Netzteil... - Gast, 22.11.2022, 19:11
400V-Netzteil... - matzi682015(R), 21.11.2022, 19:57
400V-Netzteil... - NoName, 21.11.2022, 20:15
400V-Netzteil... - Theo., 21.11.2022, 23:03
400V-Netzteil... - matzi682015(R), 21.11.2022, 23:44
400V-Netzteil... - Offroad GTI(R), 22.11.2022, 06:57
400V-Netzteil... - Eierschale(R), 22.11.2022, 07:41
400V-Netzteil... - Offroad GTI(R), 22.11.2022, 08:08
400V-Netzteil... - Hartwig(R), 22.11.2022, 12:32
400V-Netzteil... - matzi682015(R), 22.11.2022, 20:06
400V-Netzteil... - matzi682015(R), 23.11.2022, 01:42
400V-Netzteil... - Eierschale(R), 23.11.2022, 08:10
400V-Netzteil... - matzi682015(R), 22.11.2022, 19:08
400V-Netzteil... - Offroad GTI(R), 22.11.2022, 19:20
400V-Netzteil... - solarkineu, 22.11.2022, 22:13