Schuko Steckdose richtig absichern (Elektronik)
» » » » » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder
» » 10
» » » » oder
» » » »
» » » » So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die
» Sicherung
» » » » anzupassen.
» » » » Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
» » » »
» » » » Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach
» Din
» » » » 18015.
» » » Das ist Unsinn. Wenn in meinem Herd steht, der muss mit 16A
» abgesichert
» » » sein, darf ich den nicht einfach mit 20A absichern
» »
» »
» » Wenn Planungsbüros in jüngster Zeit Herdabsicherungen mit 20A einen
» » vorsetzen, dann wird das so ausgeführt, verstehe es wer mag.
» » 16A reichten völlig aus!
» Ist aber falsch. Wenn in der Anleitung vom Kochfeld steht 2x16A, dann
» kannst du nicht einfach das Teil an eine 2x20A Sicherung klemmen.
Interessiert den Planer/Ing.-Büro nicht.
Leitung bis zur Herdanschlußdose 20A wird gefordert. Werden 16A LSS verbaut, kannste die wieder auswechseln.