Forum
Schuko Steckdose richtig absichern (Elektronik)
» Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer
» Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20
» Grad.
» Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur
» ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
Hallo,
wie schon beantwortet, Leitung 3 x 2,5mm² ist ok, Leitungsschutzschalter maximal B16A.
Warum ich eigentlich noch schreibe: In Deutschland ist ein LS mit 6000 A Ausschaltvermögen zwar zulässig,
aber ich würde mir einen (bzw. alle) mit 10000 A gönnen bei Neubau.
Normal schreibt man es in "KA" aber in "Ampere" sieht es so schön spektakulär aus!
Gruß Pit