Schuko Steckdose richtig absichern - Vorsicht (Elektronik)
» .......
» Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A
» betrieben werden
».....
,» 2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner
» nicht vorgeschrieben..
» Ja, würde ich 2,5 mm² freiwillig auch verwenden
So ist es nicht.
Das Betriebsmittel Steckdose ist für 16A Nennstrom zugelassen.
Es muss aber auch das Auslöseverhalten des Schutzorgans berücksichtigt werden.
bei gL = I2 = 1,6 fach
bei LSS (B, C, D) I2 = 1,45 fach
Die Hersteller machen für die Steckdose eine Erwärmungsprüfung.
ABER das Kleingedruckte der Erwärmungsprüfung ist das entscheidende.
22A Prüfstrom, 1h UND 2,5mm² mit min 1m Drahtlänge (=Kühlkörper)
16A mit 1,5mm² geht nicht mehr (Ausnahme: der letzte Meter ist ein 2,5mm²)
10A mit 1,5mm² ist ok