Schuko Steckdose richtig absichern (Elektronik)
» Hallo, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
» Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer
» Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20
» Grad.
» Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur
» ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
»
» Vielen Dank
Hallo!
Warum soll bei einer Länge von über 18m, mit 20 A abgesichert werden,
gibt es da ein unübliches grösseres E-Gerät daran?
Ausserdem muss für neue Steckdosen, dann noch bereits ein FI/RCD vorhanden sein.
Anbei eine Übersicht über div. Kabel-Querschnitte u. die richtige Absicherung dazu.
MfG.