» XL = U / I = 228 / 0,07 = 3257
»
» XL = 2*PI*f * L =>
» L = XL / 2*PI*f = 3257 / 314 = 10.37 H
Von den oft vernachlässigten Einheiten abgesehen, stimmt das.

Wie du siehst, hat das LCR-Meter etwas ganz anderes gemessen.



Gesamter Thread:

Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 13:14
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 04.10.2022, 13:46
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 16:05
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - matzi682015(R), 04.10.2022, 19:04
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 21:41
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 05.10.2022, 16:02
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 05.10.2022, 16:38
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 06.10.2022, 11:45