Forum
230V-Heizung regeln (Elektronik)
Verstehe ich das richtig? 2kW um einen Teepott warmzuhalten?
edit:
Hab' mal gegurgelt: Erstaunlich, was die Menschheit alles nicht braucht. Na gut.
» einen PID-Regler einzusetzen um das
» Heizelement zu regeln.
fertiger PID-Regler oder selbst einen bauen?
2-Punkt-Regler mit Proportionalband
» Triacs
» bleiben ja einmal gezündet bis zum nächsten Nulldurchgang leitend.
der nächste Nulldurchgang kommt nach spätestens 10ms
» dass zum Regeln zwingend ein Nulldurchgangsdetektor erforderlich ist,
ein Triac erkennt von sich aus den Nulldurchgang (der Haltestrom wird unterschritten)
»
» Gibt's da vieleicht sogar ein vorgefertigtes IC, was irgendein
» µC-freundliches Steuersignal in einen fertigen Phasenanschnitt übersetzt?
Phasenanschnitt bei 2kW (Heiz)? Nicht sinnvoll und auch nicht erlaubt im Haushalt.
Schwingungspaketsteuerung oder einfach mit Relais ein/ausschalten. Tastverhältnis fürs Relais steuern.
Gesamter Thread: