Forum
Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen (Schaltungstechnik)
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zu Netzteilen:
Woran erkenne ich, ob ein Hutschienennetzteil - oder ein Netzteil allgemein- eine galvanische Trennung von Primär- und Sekundärseite hat. Es gibt ja unterschiedliche Technologien, wie die Eingangsspannung (hier 230V) auf die Ausgangsspannung gewandelt (hier 12V) wird.
Danke + Grüße
Gesamter Thread:
Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Alter Mann
, 12.09.2022, 17:01 (Schaltungstechnik)

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Offroad GTI
, 12.09.2022, 17:23

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - xy
, 12.09.2022, 17:33

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - matzi682015
, 12.09.2022, 22:48

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Pit1509
, 13.09.2022, 10:50

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - bigdie
, 13.09.2022, 14:07

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Theo., 12.09.2022, 17:23
Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - schaerer
, 13.09.2022, 08:12

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Rupert
, 13.09.2022, 08:37

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - bigdie
, 13.09.2022, 14:12

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Strippenzieher
, 12.09.2022, 17:24

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - bigdie
, 12.09.2022, 19:41

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Eierschale
, 12.09.2022, 22:41

Galvanische Trennung bei Hutschienennetzteilen - Rupert
, 12.09.2022, 21:14