Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Oberleitungen - Gefahrenzone Annäherungszone und Abstand (Elektronik)

verfasst von gast, 23.08.2022, 07:02 Uhr

» ........ Und der Sachverständige da
» hat gesagt, daß bereits 1,5m gefährlich seien.

gefährlich ist das schon - abstrakt betrachtet
elektrotechnisch noch nicht ABER

15kV sind nicht immer 15kV. In einem 15kV System
musst du mit einer Bemessungs-Steh-Blitz-/Schaltstoßspannung
von 95kV rechnen. (Tabelle 101)

Findet sich ja eh alles im Internet.
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/001614292IN01/IN_Aushang-VDE-Allgemeine-Bestimmungen-fuer-den-Betrieb-von-elektrischen-Anlagen-Kunststoff-B-x-H-650mm-x-920mm-1St..pdf

Das beschreibt die Gefahrenzone.
Du meinst vermutlich die Annäherungszone. Die orientiert sich nicht an Überlegungen zur Elektrotechnik
sondern an Überlegungen zum Arbeitnehmerschutz. (Tabelle 102)

Welche Zone hat der SV beschrieben/gemeint?



Gesamter Thread:

Oberleitungen... - matzi682015(R), 22.08.2022, 22:17
Oberleitungen... - ingo, 22.08.2022, 22:43
Oberleitungen... - bigdie(R), 23.08.2022, 05:56
Oberleitungen... - Mikee, 23.08.2022, 07:19
Oberleitungen... - bigdie(R), 23.08.2022, 08:53
Oberleitungen... - Mikee, 23.08.2022, 11:51
Oberleitungen... - schaerer(R), 23.08.2022, 09:59
Oberleitungen... - matzi682015(R), 23.08.2022, 16:07
Oberleitungen - Gefahrenzone Annäherungszone und Abstand - gast, 23.08.2022, 07:02
Oberleitungen... - ArndM, 24.08.2022, 13:26