Forum
Editierte Schreibtischlampe 50W 12V (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe hier ein komisches Problem. Die von mir hier schon öfters präsentierte Trafodimmerschaltung...
...habe ich extern, also in einem Schukosteckergehäuse eingebaut, um meine Schreibtisch- & Arbeitsleuchte dimmen zu können. Die Schaltung der Schreibtischlampe ist diese hier:
Die obere Schaltung funktioniert sowohl mit einer Glühbirne 100W, als auch mit meinem Trenntrafo 230V/230V/630VA und der 70W-Glühbirne sekundärseitig dran auch.
Jetzt habe ich meine Schreibtischlampe angeschlossen, für die ich sie gebaut habe, daß ich die Helligkeit meiner Schreibtisch-/Arbeitsleuchte mit einem eigebauten Trafo steuern kann. Und die Leuchte hat nur schwach geleuchtet, zu stellen war nix. Und dann ist sie plötzlich ausgegangen.
Nach Untersuchung habe ich dann festgestellt, daß die Temperatursicherung des Trafos der Schreibtischlampe angesprochen hat. Es war ein kleiner Thermistor mit 125°C als aufgedrucktem Wert, in Reihe zur Primärwicklung geschaltet, der kaputtgegangen ist.
Ich kann mir das nur so erklären, daß der vorgeschaltete Trafodimmer iwie nur Gleichstrom rausgelassen hat, damit der Trafo in Sättigung kam und letztendlich ist die Primärwicklung sehr heiß geworden.
Warum?? Mit dem großen Trenntrafo funktioniert die Schaltung und sekundär angeschlossener Halogenglühbirne 70W, aber mit dem 50VA-Trafo der Schreibtischlampe nicht ?!?!?!?
--
greets from aix-la-chapelle
Matthes