Frage zu FI (RCD) bei klassischer Nullung (Elektronik)
» Einen FI (RCD) darf man ja gesetzlich hier nicht nachrüsten, auch wenn
» dieser technisch eingeschränkt funktionieren würde (Gerätekörperschluss
» nein, aber Erdschluss Mensch ja - sprich Strom-Ableitung über Mensch zu
» Boden z.B. würde den RCD auslösen lassen).
» Die rechtliche Begründung gegen eine FI-Nachrüstung bei klassischer Nullung
» läge vor allem darin, dass der PEN-Leiter generell nicht geschaltet werden
» darf.
» Ist dies richtig so, oder kann mir das jemand präziser sagen? Gibt es einen
» weiteren wichtigen technischen Grund, den ich gerade übersehe?
» Danke im voraus!
» Gruß Pit
Gibt auch einen weiteren Grund. Hast du hinter dem FI einen "PEN", dann darf der nirgends Erdpotential bekommen. Irgend ein Schutzklasse 1 Gerät, z.B. Fernseher oder PC, der eine weitere erdverbindung hat z.B. Antenne oder Netzwerk löst den FI dann aus.