verfasst von Hartwig(R), 26.05.2022, 20:23 Uhr

Du hast in der Schaltung den Vorwiderstand, die Z-Diode und die Last. Bei Kenntnis beider Widerstände kann man mittels der Kenlinie der Diode im Arbeitsbereich die Daten ermitteln. Die Steigung der Kenlinie zeigt den differentiellen Innenwiderstand der Diode. Also 3 Widerstände, einer davon stromabhängig...



Gesamter Thread:

Line- und Load-Regulation - Leo, 26.05.2022, 17:12
Line- und Load-Regulation - Kendiman(R), 26.05.2022, 18:16
Line- und Load-Regulation - Leo, 26.05.2022, 19:09
Line- und Load-Regulation - Hartwig(R), 26.05.2022, 20:23
Line- und Load-Regulation - Pit1509(R), 27.05.2022, 10:04
Line- und Load-Regulation - Hartwig(R), 27.05.2022, 13:22
Line- und Load-Regulation - zFPWdwPk, 27.05.2022, 13:54
Line- und Load-Regulation - Hartwig(R), 27.05.2022, 17:39
Line- und Load-Regulation - zFPWdwPk, 27.05.2022, 18:02
Line- und Load-Regulation - Thomas Kuster(R), 27.05.2022, 18:24
Line- und Load-Regulation - zFPWdwPk, 27.05.2022, 19:46