Keine Ahnung, ob es solche DCDC-Wandler von der Stange gibt.

Was es aber gibt, sind (Labor)Netzteile, welche auch eine externe Sollwertvorgabe erlauben.
Dann kann dein Wechselrichter immer die jeweilige Maximalleistung erzeugen, und die Ladeleistung für die Batterie wird so geregelt, dass kein Energieexport stattfindet.
Nur so als alternative Idee.

Das hätte auch den Vorteil, dass nicht zwei DCDC-Wandler parallel am PV-Modul angeschlossen sind. Denn ob die sich immer vertragen... :lookaround: