Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Widerstände in Meldeleitung (Elektronik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.05.2022, 12:01 Uhr
(editiert von cmyk61 am 20.05.2022 um 12:03)

Also wenn eine Leitungsschleife einen niedrigeren Wert anzeigt, dann würde ich mal sagen, dass der Melder oder die Anlage einen Knacks weg hat.
Der Widerstand einer Leitung liegt eher im einstelligen Ohm-Bereich. Die Leitungsüberwachung checkt üblicherweise 2 Dinge: Unterbrechung oder Kurzschluss der Linie.
Wenn also die Leitung einen Schluss hat oder ne Unterbrechung dann würden andere Werte zustande kommen - so meine unmaßgebliche Meinung.

Wie "zyklisch" sind denn die Schwankungen? Sekündlich, minütlich, stündlich... ?

Um welche Anlage handelt es sich?
Welche Meldertypen sind betroffen?
Wo sitzen die von Dir gezeichneten Widerstände?
Zeichne mal die Linie ein!
Auch Spannungen wäre nicht verkehrt.
Oder wird die Linie mit einem Messstrom beaufschlagt?

Gruß
Ralf

» folgende Widerstandskombination ist in einer Leitung eines Melders einer
» Alarmanlage.
» Daraus erbibt sich:
»
» unter 2k2 = Leitungsstörung - fremder Eingriff
» über 2k2 und unter 6k9 = kein Alarm - Melderkontakt geschlossen
» über 6k9 = Alarm - Melderkontakt geöffnet
»
» Das ist erst mal die Theorie. Da es in den Werten und in den Zuleitungen
» Tolleranzen gibt, setzt die
» Alarmanlage das mit bestimmten Grenzen um.
» Mein Problem ist, dass der Wert von 2k2 unterschritten wird.
» An der Anlage lässt sich dieser Wert anzeigen. Diese Anzeige ist nicht
» kontinuierlich sonder wird zyklisch
» angezeigt. Dabei springt dieser Wert zwischen 1k75 bis 2k6. Geht dieser mal
» kurz unter 1k7, dann macht es Hui Hui im ganzen Haus. Das ist nicht lustig
» !
»
» Kann der Wert durch besonderheiten des verwendeten Telefonkabels derart
» springen, oder mach diese prozessorgesteuerte Messung Unfug.
»
» Was meint Ihr ?
»
» Gruss Axel R
»
»



Gesamter Thread:

Widerstände in Meldeleitung - Axel R(R), 19.05.2022, 16:23
Widerstände in Meldeleitung - Theo., 19.05.2022, 16:36
Widerstände in Meldeleitung - Wohor(R), 19.05.2022, 17:38
Widerstände in Meldeleitung - bigdie(R), 20.05.2022, 05:40
Widerstände in Meldeleitung - Axel R(R), 20.05.2022, 08:10
Widerstände in Meldeleitung - Offroad GTI(R), 20.05.2022, 09:56
Widerstände in Meldeleitung - bigdie(R), 20.05.2022, 10:31
Widerstände in Meldeleitung - Offroad GTI(R), 20.05.2022, 11:23
Widerstände in Meldeleitung - cmyk61(R), 20.05.2022, 12:07
Widerstände in Meldeleitung - Axel R(R), 20.05.2022, 14:58
Widerstände in Meldeleitung - Wohor(R), 21.05.2022, 08:17
Widerstände in Meldeleitung - cmyk61(R), 20.05.2022, 12:01
Widerstände in Meldeleitung - tom-tronic(R), 20.05.2022, 14:28