» Hallo,
» folgende Widerstandskombination ist in einer Leitung eines Melders einer
» Alarmanlage.
» Daraus erbibt sich:
»
» unter 2k2 = Leitungsstörung - fremder Eingriff
» über 2k2 und unter 6k9 = kein Alarm - Melderkontakt geschlossen
» über 6k9 = Alarm - Melderkontakt geöffnet
»
» Das ist erst mal die Theorie. Da es in den Werten und in den Zuleitungen
» Tolleranzen gibt, setzt die
» Alarmanlage das mit bestimmten Grenzen um.
» Mein Problem ist, dass der Wert von 2k2 unterschritten wird.
» An der Anlage lässt sich dieser Wert anzeigen. Diese Anzeige ist nicht
» kontinuierlich sonder wird zyklisch
» angezeigt. Dabei springt dieser Wert zwischen 1k75 bis 2k6. Geht dieser mal
» kurz unter 1k7, dann macht es Hui Hui im ganzen Haus. Das ist nicht lustig
» !
»
» Kann der Wert durch besonderheiten des verwendeten Telefonkabels derart
» springen, oder mach diese prozessorgesteuerte Messung Unfug.
»
» Was meint Ihr ?
Ja, die benutzte Leitung wird fehlerhaft sein - oder der Widerstand ist defekt oder falsch installiert.
Am besten klemmt man die Alarmanlage ab und misst mit einem Ohmmeter.