Widerstände in Meldeleitung (Elektronik)

verfasst von Wohor(R), 19.05.2022, 17:38 Uhr

» Hallo,
» folgende Widerstandskombination ist in einer Leitung eines Melders einer
» Alarmanlage.
» Daraus erbibt sich:
»
» unter 2k2 = Leitungsstörung - fremder Eingriff
» über 2k2 und unter 6k9 = kein Alarm - Melderkontakt geschlossen
» über 6k9 = Alarm - Melderkontakt geöffnet
»
» Das ist erst mal die Theorie. Da es in den Werten und in den Zuleitungen
» Tolleranzen gibt, setzt die
» Alarmanlage das mit bestimmten Grenzen um.
» Mein Problem ist, dass der Wert von 2k2 unterschritten wird.
» An der Anlage lässt sich dieser Wert anzeigen. Diese Anzeige ist nicht
» kontinuierlich sonder wird zyklisch
» angezeigt. Dabei springt dieser Wert zwischen 1k75 bis 2k6. Geht dieser mal
» kurz unter 1k7, dann macht es Hui Hui im ganzen Haus. Das ist nicht lustig
» !
»
» Kann der Wert durch besonderheiten des verwendeten Telefonkabels derart
» springen, oder mach diese prozessorgesteuerte Messung Unfug.
»
» Was meint Ihr ?

Ja, die benutzte Leitung wird fehlerhaft sein - oder der Widerstand ist defekt oder falsch installiert.

Am besten klemmt man die Alarmanlage ab und misst mit einem Ohmmeter.



Gesamter Thread:

Widerstände in Meldeleitung - Axel R(R), 19.05.2022, 16:23
Widerstände in Meldeleitung - Theo., 19.05.2022, 16:36
Widerstände in Meldeleitung - Wohor(R), 19.05.2022, 17:38
Widerstände in Meldeleitung - bigdie(R), 20.05.2022, 05:40
Widerstände in Meldeleitung - Axel R(R), 20.05.2022, 08:10
Widerstände in Meldeleitung - Offroad GTI(R), 20.05.2022, 09:56
Widerstände in Meldeleitung - bigdie(R), 20.05.2022, 10:31
Widerstände in Meldeleitung - Offroad GTI(R), 20.05.2022, 11:23
Widerstände in Meldeleitung - cmyk61(R), 20.05.2022, 12:07
Widerstände in Meldeleitung - Axel R(R), 20.05.2022, 14:58
Widerstände in Meldeleitung - Wohor(R), 21.05.2022, 08:17
Widerstände in Meldeleitung - cmyk61(R), 20.05.2022, 12:01
Widerstände in Meldeleitung - tom-tronic(R), 20.05.2022, 14:28