» Hallo Miteinander
»
» Habe aus einer alten Küche diesen Backofen ausgebaut und möchte diesen nun
» anschliessen. Beim ausbauen sah ich einen 380V Kleber und ein 5 Adriges
» Kabel ging ins Gerät. Als ich jetzt den Deckel abgeschraubt habe sehe ich
» das nur 2 Phasen und die Erdung angeschlossen ist (siehe Bild). Ist das so
» in Ordnung? Habe ich dann auf diesem Gerät einfach keine FI Überwachung?
» Macht mich gerade nachdenklich da ich eigentlich erwartet habe das der
» Neutralleiter auch noch mit angeschlossen ist. (Baujahr des Hauses müsste
» 1970/80 gewesen sein und steht in der Schweiz)
»
» Vielen Dank im voraus:-)
»
» Lg Yves
»
»

Das Foto ist etwas dürftig, vielleicht kannste aus 2 anderen Perspektiven da nochmal Fotos machen.

Ist es ein Herd mit 4 Platten und einer Backröhre?

Das unten rechts gezeigte abgeschnittene Kabel scheint 5 Adern zu haben, sodaß es so sein wird, daß der Herd tatsächlich an Drehstrom in Sternschaltung angeschlossen war. Die Aderfarben rot, schwarz, blau und weis sind glaube ich schon relativ alte und nicht mehr gängige Aderfarben. Von wann das ist weiß ich nicht. Ob jetzt Null der blaue ist weiß ich nicht. Kannst Du aber messen. Angenommen blau ist der N, dann hast Du zwischen N und den anderen Farben 230V. Und zwischen den 3 anderen Farben (Ohne N) 400V.

Im "Normalfall" wird der Herd - wenn mit 4 Platten und einer Backröhre - am 230V- / 400V-Netz in Sternschaltung betrieben, d.h. N und L1, L2 und L3. Und PE natürlich. Aber es gibt z.B. bei Altbauten nicht immer einen Drehstromanschluß, und da werden / wurden dann alle 3 Phasen des Herdes an eine Phase am Netz-Anschluß über einen LS-Automaten mit mindestens 20A oder mehr angeschlossen. Und für diesen Fall sollte die verlegte Leitung vom Zähler-Sicherungskasten-Herdanschluß schon mindestens 2,5mm² Querschnitt haben.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

Thread gesperrt


Gesamter Thread:

Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Yves, 30.04.2022, 20:57 (Elektronik)
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - matzi682015(R), 30.04.2022, 21:37
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Offroad GTI(R), 01.05.2022, 08:45
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - cmyk61(R), 01.05.2022, 14:20
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Offroad GTI(R), 01.05.2022, 15:52
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Wohor(R), 01.05.2022, 18:19
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - DIY-Basler(R), 01.05.2022, 18:22
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Offroad GTI(R), 01.05.2022, 18:37
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - xy(R), 01.05.2022, 15:57
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - DIY-Basler(R), 01.05.2022, 16:45
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - xy(R), 01.05.2022, 17:08
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Offroad GTI(R), 01.05.2022, 17:54
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Pitsch, 01.05.2022, 18:19
Stromanschluss Backofen Miele De Luxe H 814 - Offroad GTI(R), 01.05.2022, 18:34