verfasst von bigdie(R), 11.04.2022, 10:40 Uhr

» Hallo zusammen,
» sorry für die dumme und unkreative Frage am Montagmorgen - wenn ich einen
» einfachen PID-Temperaturregler habe mit einem Relaisausgang als Schließer
» wie z.B. den RS Best.-Nr. 124-1066 - und ich möchte dass bei Temperaturen
» oberhalb des Sollwertes nicht eine Heizung ausbleiben sondern ein
» Gebläselüfter zum Kühlen eingeschaltet sein soll, sollte ich doch die
» Outputverwendung (also das Schließen des Outputkontaktes) im Regler-Menü
» normalerweise invertieren können, oder? (Aus der Anleitung dieses Reglers
» wird dies leider nicht sofort klar ersichtlich für mich).
» Danke im voraus für Euren Denk-Anstoss dazu!
» Gruß Pit
Keine Ahnung, aber ein PID Regler ändert normalerweise die Leistung der Heizung. also per PWM wenn es nur das Relais gibt. und das ist bei einem Gebläse eher ungünstig. Da solltest du einen 2-Punkt Regler nutzen.



Gesamter Thread:

Frage zu PID-Temperaturregler - Pit1509(R), 11.04.2022, 08:50 (Elektronik)
Frage zu PID-Temperaturregler - bigdie(R), 11.04.2022, 10:40
Frage zu PID-Temperaturregler - Steffen, 11.04.2022, 10:50
Frage zu PID-Temperaturregler - Pit1509(R), 11.04.2022, 11:27
Frage zu PID-Temperaturregler - Hartwig(R), 11.04.2022, 11:40
Frage zu PID-Temperaturregler - bigdie(R), 11.04.2022, 12:41
Frage zu PID-Temperaturregler - Hartwig(R), 11.04.2022, 13:51
Frage zu PID-Temperaturregler - Steffen, 11.04.2022, 13:32