Forum
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » » Bin etwas verworren.
» » » Verstehe ich das richtig?
» » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » und
» » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » und
» » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» » » ??
» » » edit:
» » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down
» » Zähler
» » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» preset/load.
» » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» » » Ausgänge decodieren
» » » entweder
» » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » oder
» » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» »
» »
» » Hallo !
» »
» » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» »
» » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon dort
» » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» »
» » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als AND
» » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» » umrissen hatte !
» »
» » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
Gesamter Thread: