Forum
Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)
» » Mal abgesehen von der unglaubwürdigen Kontaktbelastbarkeit:
» »
» » Das Relais bietet nur Basisisolation! Eine sichere Trennung vom Netz ist
» » damit nicht zu erreichen.
» Sichere Trennung bieten 95% der Relais nicht, die Netzspannung schalten.
» Für Sichere Trennung nimmt man ein Schütz.
Das hast du falsch verstanden, es geht dabei um die Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt.
Gesamter Thread:
Relais HK19F-DC12V - Wolle, 09.01.2022, 17:01 (Bauelemente)
Relais HK19F-DC12V - Zwinkerle
, 09.01.2022, 17:13

Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler
, 09.01.2022, 17:20

Relais HK19F-DC12V - bigdie
, 09.01.2022, 17:22

Relais HK19F-DC12V - xy
, 09.01.2022, 17:24

Relais HK19F-DC12V - Pitsch, 09.01.2022, 18:03
Relais HK19F-DC12V - bigdie
, 09.01.2022, 19:46

Relais HK19F-DC12V - Sel
, 09.01.2022, 18:31

Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler
, 09.01.2022, 19:48

Relais HK19F-DC12V - Mikee, 09.01.2022, 20:19
Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 09.01.2022, 23:28

Relais HK19F-DC12V - Mikee, 10.01.2022, 10:00
Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 10.01.2022, 10:27

Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster
, 10.01.2022, 10:28

Relais HK19F-DC12V - Hartwig
, 10.01.2022, 10:51

Relais HK19F-DC12V - xy
, 10.01.2022, 11:51