Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)
»
» Wer es besser weiß, möge mich aufklären!
» Aber stimmt: Vielleicht würde bei meiner Rechnung besser 250 Vp (Volt peak)
» stehen.
»
Hallo Mikee,
im Datenblatt steht ja:
Contact Ratings 1A 125VAC /2A 30VDC
Max Switching Voltage 250VAC/125VDC
was natürlich widersprüchlich ist und die Verwirrung hier geschaffen hat. Mit arglistig - juristischer Sichtweise könnte man jetzt natürlich sagen, dass "Contact" sich wirklich auf den einzelnen Kontakt bezieht, während die "Max Switching Voltage" auf das Relais, also 2 Wechselkontakte, bezogen ist. man muss die Kontakte nur in Reihe schalten ....so oder so ein Auschlußklriterium, da der Strom zu knapp sein wird. Außerdem ist die max. Leistung zu berücksichtigen - und wir kennen die Motordaten nicht. 1 A bei 230V macht 230VA. Mal gegoogelt - so ein durchschnittlicher Wellenantrieb von Somfy hat 140 VA. Also immer noch zuviel für das Relais......
Gesamter Thread: