Hallo Wolle,
Contact ratings = Für diese Nennspannung ist das Relais im Gebrauch spezifiziert!
max. switching voltage = max. Spannung, die geschaltet werden kann.
Bei 230 V~ Netznennspannung haben wir mit Überspannung und im Peak
(230 V + 10%) * 1,41 = 358 V Spitzenspannung.
Und das ist definitiv deutlich mehr als 250 VAC.
Das Relais ist also nicht geeignet.