» Ich kann mir das nur so vorstellen, dass unter sehr hoher Last, der
» Generator, seine Soll-Drehzahl nicht mehr erreicht und somit langsamer
» dreht. Somit wäre auch die Netzfrequenz niedriger.
» Sehe ich das richtig,
Ja.

» Hatte da kürzlich eine Diskusion mit einem Kollegen, wegen alten
» netzgesteuerten Uhren. Die gehen bei hoher Netzlast nach.
Zu diesem Zeitpunkt schon.
Die Netzbetreiber sind aber nicht dumm, und "beschleunigen" nach Bedarf die Frequenz auch wieder etwas, sodass die Uhren dann wieder richtig "gestellt" werden. Über einen längeren Zeitraum gesehen liegt der Mittelwert der Frequenz damit genau bei 50Hz (oder wenigstens so genau es möglich ist).



Gesamter Thread:

Frequenzstabilität bei Belastung im Stromnetz - Pitsch, 23.12.2021, 09:49
Frequenzstabilität bei Belastung im Stromnetz - Offroad GTI(R), 23.12.2021, 10:01
aktuelle Netzzeit live - gast, 23.12.2021, 11:27
Frequenzstabilität live beobachten - gast, 23.12.2021, 11:21
Frequenzstabilität live beobachten - simi7(R), 23.12.2021, 14:58
Frequenzstabilität live beobachten - gast, 23.12.2021, 15:34