Auslösezeit (Schaltungstechnik)

verfasst von Pit1509(R), 03.12.2021, 12:53 Uhr
(editiert von Pit1509 am 03.12.2021 um 12:56)

» » Kann mir jemand bitte sagen in welcher Zeit ein 30
» » mA-Fehlerstromschutzschalter auslösen muss?
»
» Als Schutzeinrichtung für die Schutz-maßnahme „Abschalten der
» Stromver-sorgung TN-System“ muss die RCD in-nerhalb von 0,4 s auslösen.

die 400 ms sind die erlaubte absolute Obergrenze, in der Praxis und bauartbedingt schaltet der RCD eher zw. 25 und 100 ms tatsächlich ab (oder noch schneller).