Forum
FI löst aus (Elektronik)
» »
» » » Das der FI auslöst wenn N und PE zusammen kommen ist richtig.
» » Wo kommt der Strom her zwischen N und oder PE, wenn nix an der Zuleitung
» an
» » Last angeschlossen ist.
» Der Strom muss nicht in deiner Wohnung fließen. Heute wird der PEN am
» Hausanschluss getrennt in N und PE. Schon auf dem N bis zum Zählerschrank
» entsteht ein Spannungsfall, wenn irgendwer im Haus strom zieht. N und PE
» haben also schon im Zählerschrank unterschiedliches Potential je nachdem
» wie lang die Hauptleitung ist und wie viel Strom fließt. Brückst du dann
» in deiner Wohnung, wo auch alles abgeschalten sein kann, hinter dem FI N
» und PE, die ja Verbindung bis ins Netz haben, dann fließt ein
» Ausgleichsstrom
Danke dir das wollte ich wissen, das Haus ist noch aus den 60ern, das sind Soldatenwohnungen.
Gesamter Thread: