Forum
FI löst aus (Elektronik)
» » So , jetzt brauch ich mal Unterstützung.
» »
» » Folgende Situation, Neue Wohnung, da habe ich festgestellt wenn N und PE
» » zusammenkommen fliegt der FI.
» »
» » Ich glaube zu wissen dass das nicht sein sollte.
» »
» » Der erste Pfusch der mir aufgefallen ist, das die Leitungen nicht
» » Ordnungsgemäß in der richten Höhe (Verlegezonen) unter der Decke
» »
» » verlegt wurden, ist nicht mein Problem.
» »
» » Entweder ist die Installation Fehlerhaft, oder es gibt zu hohen
» » Schleifenstrom.
» »
» » Ach durch Zufall habe ich festgestellt, das im Sicherungskasten einige
» » Drähte verkohlt sind, und dabei auch bemerkt das ein Draht
» »
» » nicht am FI für das Bad richtig untergeschraubt wurde. Klar könnte ich
» » jetzt hergehen und selber Hand anlegen da ich die Befugnis habe.
» »
» » Mach ich aber nicht, sonst heißt es ja man hätte was kaputt gemacht, und
» » den Schuh ziehe ich mir mit Sicherheit nicht an.
» »
» » Was ist eure Meinung dazu.
Hallo!
Glauben, heisst nichts genaues "wissen",
wenn über einen Verbraucher im Betrieb über den "N" eine "Spannung" zurückfliesst,
löst über den "PE" der FI/RCD dann aus, der reagiert schneller als ein Automat!
Zum Rest, wenn die Wohnungsinstallation ganz o. relativ neu ist,
sollte doch bereits ein Abnahmeprotokoll vorhanden sein.
LG.
--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.
Gesamter Thread: